小区电缆,北方地区冻土深度1.87M。设计要求埋深在冻土层以下;我的印象在0.7M以下即可。请指教。为什么??
小区电缆,北方地区冻土深度1.87M。设计要求埋深在冻土层以下;我的印象在0.7M以下即可。请指教。为什么??
2楼
规范要求就是在0.7以下,电缆还怕冻坏啊?
回复
3楼
设计人员说规范要求的,我看过的。。。忘了是哪本了:L
回复
4楼
规范要求就是在0.7以下,北方的不知道
回复
5楼
电缆本身就发热,还怕冻?
回复
6楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007:
5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
回复
7楼
顶一下六楼,写的很具体!!!
回复
8楼
看一下民用电气2008
回复
9楼
一般下面要铺上已成黄沙然后把电缆放到上面
回复
10楼
ok不错不错:victory: :victory:
回复
11楼
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
8. 7.2 电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
回复