帮忙看看这个电箱的质量
lgjia
lgjia Lv.2
2010年08月24日 18:10:07
来自于工地图片
只看楼主

如题!我觉得有几点需整改:进线乱、无整理

如题!

我觉得有几点需整改:进线乱、无整理

S5036743.JPG


S5036744.JPG

免费打赏
alice1928
2010年09月09日 17:47:21
32楼
弱弱的问一下,哪几根是N和PE线呀,应为没见过实体的柜子,理论和实际老联系不起来,希望能指导指导,谢谢了
回复
alice1928
2010年09月09日 17:50:33
33楼

是不是左侧柜子两排竖的端子呀?
回复
wf2499
2010年09月09日 20:21:51
34楼
太乱了,工艺不是太好,主断路器是零飞弧的吗?不然危险了。
回复
mbrensheng
2010年09月09日 20:52:47
35楼
工艺质量不行,间隔太小
回复
冷雪电工
2010年09月10日 15:56:34
36楼
1)箱内布线还可以,主要是施工接线较凌乱,零地排位置有点少
2)可以在箱体两侧加焊扎线码,方便出线时扎线
3)比较严重的问题是:进线断路器出线端分线时一般不允许多条导线压接在一起,容易会因接触不良导致发热,最终烧毁导线甚至引起火灾;
回复
hzsyd
2010年09月10日 20:16:07
37楼
有点乱,还有就是里面空间太小了
回复
ydyang00
2010年09月11日 11:17:42
38楼
虽然小一点,但是也不应该铺的这么乱
回复
wangxiang199103
2010年09月11日 19:12:09
39楼
恩、、、、、、、、
回复
leaf_x2002
2010年09月13日 00:20:29
40楼
空间稍微小了点
回复
hclaodg
2010年11月16日 22:18:57
41楼
接地线太乱了,整理一下会好些