32楼
弱弱的问一下,哪几根是N和PE线呀,应为没见过实体的柜子,理论和实际老联系不起来,希望能指导指导,谢谢了
回复
33楼
是不是左侧柜子两排竖的端子呀?
回复
34楼
太乱了,工艺不是太好,主断路器是零飞弧的吗?不然危险了。
回复
35楼
工艺质量不行,间隔太小
回复
36楼
1)箱内布线还可以,主要是施工接线较凌乱,零地排位置有点少
2)可以在箱体两侧加焊扎线码,方便出线时扎线
3)比较严重的问题是:进线断路器出线端分线时一般不允许多条导线压接在一起,容易会因接触不良导致发热,最终烧毁导线甚至引起火灾;
回复
37楼
有点乱,还有就是里面空间太小了
回复
38楼
虽然小一点,但是也不应该铺的这么乱
回复
39楼
恩、、、、、、、、
回复
40楼
空间稍微小了点
回复
41楼
接地线太乱了,整理一下会好些
回复