这个错误是什么意思
passer-by888
2010年08月24日 16:01:38
只看楼主

***** Floor No. 19 ***** ------------------------------ | total information of floor | ------------------------------ -------------------- | node information | -------------------- --------------------

***** Floor No. 19 *****

------------------------------
| total information of floor |
------------------------------

--------------------
| node information |
--------------------

--------------------
| beam information |
--------------------
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 211 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 212 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 220 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 221 Lb= 0.00

用2009.11的satwe导入PM数据后提示这个错误,最后算到构件配筋及验算直接报错弹出,在模型里也没发现异常啊,哪位知道希望能不吝赐教
免费打赏
xxfeii
2010年08月24日 17:16:06
2楼
这个不太懂哟 上面的英文不认识啊 :L
回复
天柱
2010年08月24日 18:50:40
3楼
Lb < 0.2, Nb= 211 Lb= 0.00

Lb是梁长,Nb是梁编号,梁长=0m<0.2m程序报错
回复
尧帝
2010年08月24日 19:26:35
4楼
看不懂看不懂
回复
foxzhang
2010年08月24日 19:42:45
5楼
梁长小于2?,可能是这个意思
回复
zstyx921
2010年08月24日 20:14:11
6楼
为什么你的会是英文的呢
回复
tongji1121
2010年08月24日 20:54:29
7楼
你建模的时候节点距离小于200mm,这样导致出现短梁,PKPM对于短梁的计算可能产生错误,不过也不是什么大问题,这种情况也常见
回复
passer-by888
2010年08月24日 20:57:12
8楼
Lb < 0.2, Nb= 211 Lb= 0.00

Lb是梁长,Nb是梁编号,梁长=0m<0.2m程序报错
===========
一开始我也这样想,后来进模型输入showgjbh查看,那层根本没有这几根梁
回复

相关推荐