在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!
1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .
2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。
3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.
两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。
请释惑! 谢谢!