各位前辈请指点一二,我设计过很多系统,经常存在一个问题,就是储液器内已经看到有液体了,可是供液管上的视液镜显示不满液。储液罐出口依次是截至阀、干燥过滤器器、视液镜、电磁阀、截止阀、膨胀阀。有个现象就是,冷凝压力有上升趋势时,视液镜上就会满液,下降时立即不满液,供液管流速按照1m/s计算管径的,更换过干燥过滤器,但是还是一样。
:victory: :victory: :time: :time: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 感谢感谢感谢感谢
回复
13楼
学习学习!不过还是不是很明白,望高手可以上传图片,加以解决!
回复
14楼
从压焓图上可以看出,冷凝压力升高,制冷量降低,供液量减小,过多的制冷剂会存储在储液罐中,所以储液罐液位会升高,视液镜满液。反之则降低。这个现象很正常,不用去理会。如果同样配置的两台设备运行在同一工况下面,视液镜液位不一致,那就要查查了。
回复
15楼
制冷负荷增加时,冷凝负荷增加,冷却水流量不变,因此冷凝温度升高,冷凝压力升高,高于环境温度,因此有过冷度,足够克服因为压力降而产生散发蒸汽。当制冷负荷减少时,冷凝负荷减少,因此冷凝温度降低,如果冷凝温度比环境温度低,液体无法得到过冷,加上阻力损失,散发蒸汽是很容易出现的。
回复
16楼
指正14楼:冷凝液体过冷度与环境温度无关,只跟冷凝压力对应的饱和温度有关,两者不能混为一谈
回复
17楼
发个图片,看看你安装的位置
回复
18楼
期待高手发帖。
回复
19楼
系统运行的问题需要全面了解系统的状况。这个系统的负荷有多大?供液管径多少?蒸发压力是多少?供液不足时的冷凝压力多少?视液镜满液时的冷凝压力是多少?最好能把参数提供的完整。才好让大家帮忙解决。
回复
20楼
视液镜处在制冷剂流速小时会有部分制冷剂由于从贮液器出来经过截至阀、干燥过滤器器或者还有弯头等有局部阻力处,会有少量的制冷剂闪发成气体,如果流速慢气体会在视液镜等位置较高处聚集,慢慢就会越集越多形成气泡。冷凝压力升高时,会使供液压差变大,这样制冷剂的流速会增大,制冷剂也有闪发为气体的但是还没来得及形成气泡就被液体制冷剂带走,所以看不到气泡。希望我说的能对你有帮助,有问题的话可以发邮件到我的信箱
refrigeration308@163.com咱们交流
回复
21楼
我想这中间存在一个时间差问题,冷凝压力降低了以后传导到储液罐有个时间差,前面是过冷度小的液体在冷凝压力高的状态是稳定的,突然的降低了冷凝压力,稳定状态被打破,而且降低沸点降低,形成闪发气体在所难免!不知是否正确!
回复