储液器满液,视液镜不满液
lin1502
lin1502 Lv.2
2010年08月24日 11:52:27
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈请指点一二,我设计过很多系统,经常存在一个问题,就是储液器内已经看到有液体了,可是供液管上的视液镜显示不满液。储液罐出口依次是截至阀、干燥过滤器器、视液镜、电磁阀、截止阀、膨胀阀。有个现象就是,冷凝压力有上升趋势时,视液镜上就会满液,下降时立即不满液,供液管流速按照1m/s计算管径的,更换过干燥过滤器,但是还是一样。

2010年08月26日 01:08:02
2楼
第一个解释:冷凝压力上升,说明库温到、蒸发量少了,自然视液镜可以看见了。
第二解释:我也遇到这个问题,主要还是冷凝散热问题,
个人看法 希望专家指正,学习了
回复
jiangshuang1981
2010年08月26日 09:51:43
3楼
从现象上分析,冷凝压力升高时,瞬时过冷度增加,视液镜满液。压力降低时,过冷度降低到无过冷,视液镜就不满液。压力的变化总是比温度快。
回复
jiangshuang1981
2010年08月26日 09:53:41
4楼
储液器里的状态变化是很复杂的。不知道有没有测试过储液器,储液器里的制冷剂处于什么状态。
回复
lin1502
2010年08月26日 13:14:40
5楼
问题补充:储液器上有板式视液镜或者视液镜,直接可以看到储液器的液位在一半左右,出液口在底部,经截止阀、过滤器后,就是供液管上的视液镜了,就是这个供液管上的视液镜显示不满液,有气泡,但是储液器上是有足够的液体的。过滤器换了几次,效果还是一样,在这段管上也没有存在任何压降,管道也比较大,不知道哪里堵塞或者形成散发气体的。郁闷
回复
killzx99
2010年08月28日 11:56:34
6楼
和膨胀阀开度有关系
当膨胀阀开度大时候,供液多(储液器中不满了)视液镜也就不满,同时冷凝压力低
膨胀阀开度小时候,供液少(储液器满)视液镜满液,同时冷凝压力高

实际上膨胀阀是原因,视液镜满不满和冷凝压力的变化是两个结果
单单比较2个结果所以困惑
回复
shengjoo
2010年08月30日 10:43:20
7楼
膨胀阀过大!
回复
lin1502
2010年08月30日 21:43:41
8楼
大哥,膨胀阀过大的话,我就不会在这里提问题了:L
回复
zhouyucheng001
2010年08月31日 00:25:27
9楼
压缩机不在满负荷,制冷剂未达到要求流量。视液镜自然不满。又或者制冷剂不足。个人意见
回复
zxzl81217
2010年08月31日 03:29:25
10楼
个人看法,若是风冷冷凝器调节冷凝器风扇电机数量,或是水冷冷凝器调节冷凝器水量应该可解决这一问题。
回复
lin1502
2010年08月31日 20:53:43
11楼
压缩机不满载,那么供液管上的的流速就降低了,何来视液镜不满液了,制冷剂不足,为何储液器内显示有液体呢
回复

相关推荐

APP内打开