冷却塔落水声太大如何解决?
suhang0302
suhang0302 Lv.2
2010年08月24日 10:21:27
来自于中央空调
只看楼主

安装完毕后冷却塔落水声太大,200m开外都听的到声音,业主要求我解决这个问题,但实在想不到什么好办法。

安装完毕后冷却塔落水声太大,200m开外都听的到声音,业主要求我解决这个问题,但实在想不到什么好办法。
免费打赏
hymonly
2010年08月24日 10:29:11
2楼
是不是布水不均匀,从塔上下来的水不均匀落到集水盘中。。。建议检查一下布水器及填料情况。。是不是填料安装有问题。
回复
zhukuoyue
2010年08月31日 02:20:36
3楼
水流量大,填料太疏,流水声就大。
首先你要找噪音源在哪里?到底是水声还是风机声,查阅厂家数据,国家标准。若是厂家问题联系厂家解决。不是厂家问题,联系厂家提供消音方案。
有好多厂家的设计也存在缺陷的。:D
回复
xiao87745
2010年08月31日 08:49:25
4楼
学习了,这个冷却塔噪声问题以后还得注意一下!
回复
梦想成真321
2010年08月31日 11:43:00
5楼
这个最好联系你的产品厂家,看看是不是他们的供货有问题,一般不会有此问题啊
回复
chenxinping123
2010年08月31日 15:45:47
6楼
一、检查水流量
二、检查布水器
三、检查填料
四、没有第四
回复
adingkgb
2010年08月31日 22:59:03
7楼
不知道是哪类冷却塔?
如果是冷却水从塔上部落下,接触水盘水面所产生的声音,应该可以通过在水盘上面铺设消声毯缓解
回复
sysdh2010
2010年10月15日 16:28:55
8楼

同意这位大哥的说法.
回复
yffx.2003.02.20
2010年11月26日 17:04:10
9楼
在积水盘内加填料可以起到消音作用.
回复
wangxch139
2010年11月28日 15:47:32
10楼
用的是何种类型的冷却?,普通型逆流塔产生此现象是通病-先天不足,淋水噪声约占冷却塔噪音的60~70%,仅靠加贴消声毯会有一定程度的改善(减少噪声5~8db(A)),但不能从根本上解决。
回复
caiyegui
2012年05月21日 10:37:26
11楼

这个方法我用过,效果还可以!
回复