375KV的负荷,400米的供电距离,380的电压,可以实施供电吗,我用2路(4*240)VV22的电缆可以吗?各位大哥请指教!!!谢谢
375KV的负荷,400米的供电距离,380的电压,可以实施供电吗,我用2路(4*240)VV22的电缆可以吗?各位大哥请指教!!!谢谢
2楼
2路(3*240+2*150)电缆这样做安全点,,经济点
回复
3楼
四百米,似乎损耗有点高,就近设置一台箱变好不好??
回复
4楼
这种比较安全。
回复
5楼
如果电机建议采用高压电机
电缆采用2(YJY22-3x300+2x150)
回复
6楼
谢谢了各位,我还是采用了箱变
回复
7楼
买箱变不?
找俺!
给你回扣,哇哈哈哈…………
回复