供电距离
ltltbyby
ltltbyby Lv.2
2005年12月09日 17:03:04
只看楼主

375KV的负荷,400米的供电距离,380的电压,可以实施供电吗,我用2路(4*240)VV22的电缆可以吗?各位大哥请指教!!!谢谢

375KV的负荷,400米的供电距离,380的电压,可以实施供电吗,我用2路(4*240)VV22的电缆可以吗?各位大哥请指教!!!谢谢
免费打赏
梁栋永
2005年12月09日 19:39:24
2楼
2路(3*240+2*150)电缆这样做安全点,,经济点
回复
lijianjordan
2005年12月09日 20:49:41
3楼
四百米,似乎损耗有点高,就近设置一台箱变好不好??
回复
liuhinly
2005年12月09日 23:06:56
4楼


这种比较安全。
回复
家辉
2005年12月10日 11:06:22
5楼
如果电机建议采用高压电机
电缆采用2(YJY22-3x300+2x150)
回复
ltltbyby
2005年12月12日 10:05:26
6楼
谢谢了各位,我还是采用了箱变
回复
lijianjordan
2005年12月20日 13:33:05
7楼
买箱变不?

找俺!

给你回扣,哇哈哈哈…………
回复

相关推荐