我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。

我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。
免费打赏
waterlife
2009年09月16日 14:27:20
22楼
学习了。不同K的喷头如何界定可以满足啊?参考厂家样本??规范没说的清楚,
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:13:11
23楼
按单个喷头保护半径画圈,无喷水空白点,一般问题不大!喷头间距可适当缩小.
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:14:48
24楼
若轻或中危险I级,采用边墙扩展覆盖喷头亦可,这样一来可不用吊顶,接生造价.
回复
zp_ks
2009年09月18日 09:10:06
25楼
虽然浪费点,但是满足规范要求,出了问题,没有任何责任