各位请教净宽三米八的房间布置一排喷淋可以吗?
flantw
flantw Lv.2
2005年12月09日 15:48:22
只看楼主

我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。

我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。
免费打赏
pass2006
2005年12月09日 18:39:39
2楼
可以。
2005年版喷规,只要喷水强度达到要求即可。
回复
mickey.h
2005年12月09日 21:54:43
3楼
普通喷头(K=80)是不行的,可能用K=115的大流量喷头可以。
回复
little_strong
2005年12月10日 02:26:22
4楼
现在新规范可以了
回复
april_sd
2005年12月10日 19:24:59
5楼
新的喷规可以。
回复
shiner
2005年12月11日 22:06:33
6楼
兄弟,只需要设一侧墙喷头即可
回复
恰恰
2005年12月12日 11:59:54
7楼
可以
回复
cyslyt
2005年12月12日 13:30:57
8楼
满足喷水强度即可,但K=80的喷头一般不能实现,需选用K系统较大以及布水性能满足喷水强度要求的喷头。边墙型也可,但布水曲线应不低于对侧墙面1.4m以上。
回复
suntuolin
2005年12月12日 16:53:17
9楼

我的看法还你是一样的,也是采用侧喷头,这样能比较好的解决这样的问题..
回复
huyan0570
2005年12月12日 17:33:01
10楼
同意楼上观点
回复
aficyuan
2005年12月13日 11:51:20
11楼
要看建筑物的危险等级来确定,如果喷水强度满足要求的话,应该没有太大的问题。