我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。
我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。
2楼
可以。
2005年版喷规,只要喷水强度达到要求即可。
回复
3楼
普通喷头(K=80)是不行的,可能用K=115的大流量喷头可以。
回复
4楼
现在新规范可以了
回复
5楼
新的喷规可以。
回复
6楼
兄弟,只需要设一侧墙喷头即可
回复
7楼
可以
回复
8楼
满足喷水强度即可,但K=80的喷头一般不能实现,需选用K系统较大以及布水性能满足喷水强度要求的喷头。边墙型也可,但布水曲线应不低于对侧墙面1.4m以上。
回复
9楼
我的看法还你是一样的,也是采用侧喷头,这样能比较好的解决这样的问题..
回复
10楼
同意楼上观点
回复
11楼
要看建筑物的危险等级来确定,如果喷水强度满足要求的话,应该没有太大的问题。
回复