做一个厂房工程,仅负责照明和接地,但动力方要求把接地做到每一层,他的动力设备、柜体接地都接在每一层的接地点上。(他说他们做过很多大厂,都是这样,他们只用3芯电缆给设备供电)感觉非常不妥,请大家讨论:1.这应该是TT系统,配电线路应加RCD(他说不用)。如果加,没级配电都需要加吗?2.如果是TT系统,每个设备都需要单独的接地吗? 象这种公用接地,某一设备接地故障,接触电压 会传到每一设备外壳?
做一个厂房工程,仅负责照明和接地,
但动力方要求把接地做到每一层,他的动力设备、柜体接地都
接在每一层的接地点上。(他说他们做过很多大厂,都是这样,他们只用3芯电缆给设备供电)
感觉非常不妥,请大家讨论:
1.这应该是TT系统,配电线路应加RCD(他说不用)。如果加,没级配电都需要加吗?
2.如果是TT系统,每个设备都需要单独的接地吗? 象这种公用接地,某一设备接地故障,接触电压
会传到每一设备外壳?
3.如果是TT系统,照明系统怎么做?灯具及插座怎么接地?
4.现在都在那些城市或工程中实际采用了TT系统?
谁知道TT系统在建筑物的实际使用过程中接地是怎么处理的?我该怎么做?
12楼
哈哈,就是大鼻山斑竹所说的这样.
动力方就是把所有设备的接地连在一起,然后要求土建设计单位在每层设接地点供他连接,
但不能明确此接地与电源端的关系.
感觉这种做法不妥,所以有些疑问.
如大鼻山斑竹所说,如果要采用接地扁钢之类接地线,如果是TN就一定是在某处接地和N线联过.
如果接地和N没联过,又是什么?
如果采用这种方法可行,那么电源端N线和接地之间应如何处理比较合适?
回复
13楼
你做的只是PE线。N线应该由动力电源部分完成。N与PE的关系是接在一点后就分别接线了,不能在发生关系,绝对不能混淆。
回复
14楼
你说的对。楼主可参此说明。
此外注意:PE和N在总进线处才是接在一起的(TN-C-S系统);之后要严格绝缘,不可混接。至于说动力方只引来三根相线(无N线),那么估计他都采用纯三相设备(如电动机),本身无需N线的。你只负责PE线(而不是PEN或N)。
回复
15楼
没有N线引来真是不太好哦,现在许多设备都自带控制装置,需要220V电压。就算现在不用,以后想用都来不及了。
大概可以当作没有将N线引来的TT系统吧。
回复
16楼
看看以下各自的定义,也许有帮助
现时我国低压配电网采用三相四线制。国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(建筑电气装置技委会,TC64),则将低压电网的配电制及保护方式分为TN,TT,IT三类。
其第一字母表示电力系统对地关系:T 直接接地;I 不接地或经电阻接地。
其第二字母表示装置外露的可导电部分的对地关系:T 电气设备的金属外壳接地,并与配电系统接地相互独立。N 电气设备的金黄色属外壳接地,并与电气系统直接连接。
TT系统的保护方式:
它是电源端直接接地,电气设备金属外壳和电力系统接地点无关的接地体相连,通过接地电流使回路的过流装置动作而切断故障电流。这种方式在土壤电阻率较低的地方使用较为经济且稳定性高。但当设备发生单相接地故障时往往短路电流很小,不能可靠地切断故障回路,从而使设备外壳长期带上危险电压。此时,若人体万一触及便会有触电危险。为了将接触电压限制到安全电压以下,就得把保护接地电阻值降得比系统的接地电阻值(4Ω)更低(要求为1。8Ω)。但保护接地电阻值要达到如此低的数值,不仅耗材多费用大且也不易达到。特别是在高土壤电阻率地区,困难更大。日本就广泛采用这种接地方式(其单相以电压100V、频率60HZ的为多)。有时称其中低压系统的接地为第二种接地,外露可导部分的接地为第在种接地。采用这种方式时,要与漏电保护开关一起使用。
TN系统的保护方式
该系统电源端直接接地,电气设备的金属外壳与中性线相连接,其实是保护接零制。按照中性线与保护线组成情况,TN又分为TN C,TN S,TN C S三种系统。
TN C系统。其系统内中性线N和保护线PE是合用的,且标为PEN。
TN S系统,系统内中性线N与保护线PE是分开的。它是从电源侧向室内引出保护(接地)线,设备金属外壳都接在保护线上。不管是否有重复接地或与系统接地共用接地线,保护接线都是单独引出的,实为单相三线制或三相五线制。
TN C S系统,系统内中性线N和保护线PE是部分合用的。其实是上述二种系统的组合体,其前端用TN C,给一般的三相平衡负荷供电,末端用TN S,给少量单相不平衡负荷或对质量要求高的电子设备供电。这种系统的PEN线必须在前端,且PE线与N线一经分开就不应再合为一根PEN线。
IT系统的保护方式
该系统电源端不接地或通过阻抗接地,电气设备的金属外壳直接与接地体相连,称为中性点绝缘系统,也称不接地或阻抗接地系统。
回复
17楼
16#说的很详细,不错啊,受益了!!!:victory: :victory:
回复
18楼
这个是TT系统,现在我国的香港差不多都采用的是TT系统,
事实TT系统就是把保护接地和系统接地分开而以,别的都差不多一样的
回复
19楼
香港这种弹丸之地,土地这么稀缺,基本不会采用TT系统。
回复
21楼
有理有据的好帖,普及了理论知识。
回复
22楼
难得如此佳作,楼主再接再厉,为网易土木社区做大做强而共同努力。
发扬论坛传统,争取更大光荣。
回复