关于TT系统接地问题
画图好辛苦
2005年12月09日 14:30:33
来自于防雷减灾
只看楼主

做一个厂房工程,仅负责照明和接地,但动力方要求把接地做到每一层,他的动力设备、柜体接地都接在每一层的接地点上。(他说他们做过很多大厂,都是这样,他们只用3芯电缆给设备供电)感觉非常不妥,请大家讨论:1.这应该是TT系统,配电线路应加RCD(他说不用)。如果加,没级配电都需要加吗?2.如果是TT系统,每个设备都需要单独的接地吗? 象这种公用接地,某一设备接地故障,接触电压 会传到每一设备外壳?

做一个厂房工程,仅负责照明和接地,
但动力方要求把接地做到每一层,他的动力设备、柜体接地都
接在每一层的接地点上。(他说他们做过很多大厂,都是这样,他们只用3芯电缆给设备供电)

感觉非常不妥,请大家讨论:
1.这应该是TT系统,配电线路应加RCD(他说不用)。如果加,没级配电都需要加吗?
2.如果是TT系统,每个设备都需要单独的接地吗? 象这种公用接地,某一设备接地故障,接触电压
会传到每一设备外壳?
3.如果是TT系统,照明系统怎么做?灯具及插座怎么接地?
4.现在都在那些城市或工程中实际采用了TT系统?

谁知道TT系统在建筑物的实际使用过程中接地是怎么处理的?我该怎么做?
免费打赏
大胡子
2005年12月09日 15:30:44
2楼
这是TN系统,不是TT系统。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月09日 15:32:29
3楼
依据规范办事,江苏几个电气技师过来,也被我打发了,我做厂房时。
回复
画图好辛苦
2005年12月10日 14:08:59
4楼

怎么是TN系统?如果进户处电源不与此接地重复接地?
回复
zyq5337
2005年12月16日 15:40:20
5楼
不知道1根火线、一根零线、一根PE线行不行
回复
中国龙
2005年12月19日 08:21:57
6楼
所谓TT系统就是三相四线制供电,而此系统的金属外壳设备的接地直接接地。
所谓TN系统,同样也是三相四线,但次系统的金属外壳设备的接地是通过PEN线接地。
所以说,无论他是照明系统还是动力系统,都无所谓。关键是看如何做接地保护而已。
回复
画图好辛苦
2005年12月19日 09:58:26
7楼


不太懂是什么意思?


为什么这个问题没有更多的讨论?
回复
x56490
2005年12月19日 11:34:04
8楼
这里和供电系统无关,这种接地要求也就是等电位连接中的星形接法。这种做法是对的。
至于是TT还是TN,要看总配处N和PE线有没有相连点。
回复
画图好辛苦
2005年12月20日 08:13:59
9楼


把这看作是等电位连接,就不需要保护接地了吗?等电位连接可以代替保护接地吗?二者的区别是
什么?越想越糊涂.TT系统实际应用中究竟怎么接地?每设备都单独一个接地体?

可能没说清楚,动力方设计不配出PE线,他们说只用3芯电缆,为了省钱.
回复
tcchezhong
2005年12月20日 12:09:15
10楼
问题提的不明确。动力配电到电机,(一般厂房)可只配3根相线,电机外壳、配线钢管另外接地,供电电源他们会给你N线的。是3根相线,但不是TT系统,而是TN-S系统。动力电源的N线和PE线(PE不一定非要电线,你配的就是)在电源入户处做重复接地,这是很正常的TN-S系统。
回复
大鼻山
2005年12月20日 12:46:35
11楼
呵呵,动力方的意思是,他们只提供3根相线,而PE线不需要用电线(或电缆),而是要采用接地扁钢之类接地线的;该接地扁钢需要你设计接地时就作好。
回复