大面积路网,路灯怎么配电呢?求助
小电容美眉
2010年08月23日 18:37:36
只看楼主

纵横各五六条路 互相交叉成棋盘格样,每格间距500至600米。 这种情况,箱式变压器一般放在哪里?供电半径多大? 供电方式是中压还是低压系统? 求合理的设计方案。谢谢!!也希望大家能集思广义。

纵横各五六条路 互相交叉成棋盘格样,每格间距500至600米。 这种情况,箱式变压器一般放在哪里?供电半径多大? 供电方式是中压还是低压系统? 求合理的设计方案。谢谢!!也希望大家能集思广义。
免费打赏
consonbobo
2010年11月06日 11:37:08
33楼
下载了图,学习中。
回复
tester005
2010年11月08日 09:08:11
34楼
箱变+配电箱
这都不知道
想想建筑是怎么配电的就知道了
回复
小电容美眉
2010年11月08日 11:47:41
35楼
楼上的大师,愿更详细了解你的方法。
回复
小电容美眉
2010年11月08日 16:36:11
36楼
27楼的图纸都看完了,真是受益匪浅。
以前看过路灯论文,有一观点,我与同事研究,感觉非常认可,目前决定路灯电缆粗细的主要原因,并不是负荷电流、也不是电压降。应是长距离线路末端短路电流的灵敏度值。 即,线路末端发生短路后,能否使保护元件动作。 如果短路电流灵敏度达标,其它都不是问题,通过实际计算,也如此。 如果这样的话, 保护断路器,是取短路瞬动,还是短延时,还是长延时,又决定了路灯电缆的大小。 如果选择短路瞬动,电缆的截面就会很大,如果选择允许的短延时的话,电缆的截面就会大大下降。在金属杆大行其道的今天,是不是一定要瞬动,我想就是这个贴子想讨论的话题,
在路灯长距离敷设,是不是有其它方式,解决这种灵敏度的问题。有没有人想做中压为路灯供电,也是本人急切想知道的。
回复
心香
2010年11月17日 10:54:38
37楼
我那路网的图纸现在已经出了五条的图纸了,纵横交叉,只有在叉交口那里设厢变,线路长度加上接线的大约1000米-1200米,单侧又回路供电,电缆我选5*16.单回路供电一般在15A左右.
回复

相关推荐

APP内打开