同类照明的定义是什么?
jingcp34
jingcp34 Lv.5
2005年12月08日 19:02:55
只看楼主

见下:民用建筑电气设计规范 9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外: (1)电压为50V及以下的回路。 (2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。 (3)同一照明花灯的几个回路。 (4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。一排同样的灯具每隔几盏有一盏加应急套件的,分别两个回路,但共管,能行吗?普通照明和应急照明算同类照明吗?

见下:
民用建筑电气设计规范
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。

一排同样的灯具每隔几盏有一盏加应急套件的,分别两个回路,但共管,能行吗?普通照明和应急照明算同类照明吗?

如果都用阻燃电线可以共管吗?希望有热心回答一下
免费打赏
jingcp34
2005年12月09日 09:04:38
2楼
自己顶一下,希望热心人回答
回复
ccxxjj
2005年12月12日 09:04:56
3楼
我认为普通照明和应急照明不算同类照明
回复
thm5678hz
2005年12月12日 10:05:24
4楼
这样当然是不行的,好像你手上也有些规范,再仔细看看。
回复
sunstyle
2005年12月12日 11:40:05
5楼
照明的分类:照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定:

一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明;

二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明;

三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;

四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部;

五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;

六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。

回复
jingcp34
2005年12月12日 15:26:12
6楼
呵呵,谢谢以上几位,还是应该分开的