制冷量:三洋机:3480kw;约克机:3150kw老师如能提供建议。非常感谢。

制冷量:
三洋机:3480kw;约克机:3150kw
老师如能提供建议。非常感谢。
taolimei
2005年12月09日 15:08:04
2楼
按照常规进行就可以了,最简洁的方法就找厂家吧
回复
taolimei
2005年12月09日 15:10:49
3楼
另外三洋溴化锂制冷机好象也没有你说的制冷量(标准参数),我记得好象是1000冷吨
回复
0531250100
2005年12月09日 16:15:35
4楼

我们用的是fcc-81,其参数如下:
冷 媒 水 系 统
冷 冻 能 力 980/3430 USRT/KW
冷 媒 水 流 量 593 m3/h
冷 媒 水 入 口 温 度 12 ℃
冷 媒 水 出 口 温 度 7 ℃
机 内 水 压 损 失 4.1 mAq
工 作 压 力 0.8 MPa
配 管 工 程 直 径 350 mm
冷 却 水 系 统
冷 却 水 流 量 980 m3/h
冷 却 水 入 口 温 度 28—32 ℃
冷 却 水 出 口 温 度 37.7 ℃
机 内 水 压 损 失 4.7 mAq
工 作 压 力 0.8 MPa
配 管 工 程 直 径 400 mm
热 源 系 统
热 源 种 类 饱和蒸气
热 源 压 力 0.4 MPa
入 口 配 管 直 径 150 mm
出 口 配 管 直 径 80 mm
消 耗 量 4710 Kg/h
蒸 汽 控 制 阀 直 径 100 mm
电 源
电 压 3φ 380v 50Hz
电 流 合 计 42 A
导 线 规 格 14 mm2
电 源 容 量 34 KVA
电 机 参 数
吸 收 液 泵 No.1 7.5KW 23A
吸 收 液 泵 No.2 3.7KW 12A
冷 媒 泵 1.1KW 3.9A
抽 气 泵 0.75KW 1.9A
溶 液
浓 度 50 %
填 充 量 13900 Kg
外 型 尺 寸
长 度 7050 mm
宽 度 3460 mm
高 度 3980 mm
重 量
运 转 重 量 47.4 103Kg
运 输 重 量 33.5 103Kg

回复
jrzhp
2005年12月10日 09:31:36
5楼
溴化锂制冷机与电制冷机冷却水技术参数不同,故需设各自独立的冷却水系统,根据冷却水量、进出水温差,分别选择冷却塔、冷却水泵。冷冻水系统冷冻水泵分别设置,总供、回水管可集中。
回复
njzxh
2005年12月10日 12:54:00
6楼
不知道楼主想要什么,空调的设计是先有建筑条件,单有主机怎么设计?是指机房设计?
回复
0531250100
2005年12月10日 13:17:21
7楼
谢谢5楼jrzhp的答复。我们现在有两台冷 冻 能 力 980/3430 USRT/KW 溴化锂机组、三台900RT离心电制冷机组要组成一套系统,冷却塔要安装在厂房二层,请问怎样配置冷却塔、水泵等设备,如何设计该系统好一点呢?谢谢
回复
yi_xin
2005年12月10日 23:22:32
8楼

你的系统容量太大,建议最好将系统分开,至少溴化锂机组与离心电制冷机组分开设计,毕竟冷却水系统容量比例不同,再说如此粗的管道也很难施工、运行也难保证。
回复
0531250100
2005年12月12日 08:18:19
9楼
谢谢8楼易昕答复的建议:溴机冷却水流量是980m3/h,能帮我配置以下水泵、塔的能力吗?谢谢
回复
taolimei
2005年12月12日 08:27:08
10楼
请注意,三洋fcc-81已经不在市场上流通了,因目前已经更新到G型(M、H两种系列),能源效率和性能又一步提升,让厂家给你最新的选型吧。
回复
jrzhp
2005年12月12日 08:52:55
11楼
两台冷 冻 能 力 980/3430 USRT/KW 溴化锂机组:配套分别选择冷冻水泵、冷却水泵、玻璃钢冷却塔,水泵流量不同,扬程要基本相同。冷却塔容量不同,设计时将塔集水盘水位标高保持相同。
  三台900RT离心电制冷机组:配套分别选择冷冻水泵、冷却水泵、玻璃钢冷却塔,水泵流量相同,扬程相同。
  冷却塔要安装在厂房二层,溴化锂机组,电制冷机组分别设独立的系统,两个系统冷冻水泵扬程要相同。若要集中,二个系统进出水管接至集、分水器。
回复