电磁干扰的困扰
feifeiskyren
2005年12月08日 17:13:23
来自于防雷减灾
只看楼主

新搬了办公室,楼下是变电室,大概2台400KVA变压器电磁波干扰厉害,电脑闪得眼睛花。有没有好的防磁办法?(要实用,成本低一点)谢谢!

新搬了办公室,楼下是变电室,大概2台400KVA变压器
电磁波干扰厉害,电脑闪得眼睛花。
有没有好的防磁办法?(要实用,成本低一点)
谢谢!
免费打赏
xg-yin
2005年12月13日 08:23:04
12楼
我们这里楼下是两台1600KVA变压器,电脑没有干扰,建议你查一下有没有其他的原因,比如电脑本身显卡有问题,或是变压器电压不稳所致。
回复
feifeiskyren
2005年12月13日 14:36:22
13楼
电脑没问题,在旧办公室很稳定
搬了新办公室就出现这问题了,其他2台也是
回复
xg-yin
2005年12月14日 08:31:00
14楼
有可能是配电室内有较大的动力设备启动,造成启动时电压波动;
有可能是变频调速类设备造成系统谐波影响电压质量;
应该不是电磁干扰
回复
zhaosenhu
2007年01月27日 21:49:01
15楼
变压器室加铁丝网屏蔽,网层接地。
计算机室地板加装钢板。
回复
hdsr178
2007年03月08日 19:51:32
16楼
我觉得也可以给楼下的变压器室吊金属扣板顶(如铝扣板),同时做好接地。
回复
前頭山人
2007年03月08日 20:36:13
17楼
应该不是变压器造成的电磁干扰,应该从有无整流设备或变频设备、调压设备造成的电源污染或电磁干扰,或者电源质量上找原因.
回复
前頭山人
2007年03月08日 20:50:51
18楼
还有插座或电源连接是否良好,我碰到过一例,小型空气断路器触点接触不良,有打火现象,造成干扰,甚至烧电子设备。后来发现问题出在断路器上。
回复
alft118
2007年03月09日 13:35:45
19楼


我是全宇辰,我解决过一个类似现象,方法:
1.网线干扰:与电源线分开300mm
2.电脑电源输入端安装一台隔离变压器
3.干扰原因;高次谐波
回复
munday1107
2007年06月17日 02:49:42
20楼
我们做电源滤波器,解决变频谐波干扰,www.dothink.com.cn.电话13811253311
回复

相关推荐

APP内打开