新搬了办公室,楼下是变电室,大概2台400KVA变压器电磁波干扰厉害,电脑闪得眼睛花。有没有好的防磁办法?(要实用,成本低一点)谢谢!
新搬了办公室,楼下是变电室,大概2台400KVA变压器
电磁波干扰厉害,电脑闪得眼睛花。
有没有好的防磁办法?(要实用,成本低一点)
谢谢!
2楼
呵呵!!又要马儿跑的快,又要马儿少吃草!!
回复
3楼
真吓人,时间长了,人受的了?
回复
4楼
看看能不能做点屏蔽处理?如果只要电脑显示器不闪,换液晶。。。不过正如3楼所说,人受得了么?
回复
5楼
两个办法:
1.楼板做屏蔽措施;
2.办公室搬家。
回复
6楼
在工厂时,一个退伍老兵说,他在部队睡配电室,结果现在谢顶。
回复
7楼
是什么变电室?如果有条件可以采用以下方式:
1.在变压器顶办公室地面铺设均压环,并且良好接地,网格密度在400左右;
2.如果是高压并且后负载比较大的话只能考虑采用屏蔽变压器室的做法,最好用多层软屏蔽措施,比较经济。
回复
8楼
小容量变压器,大概400KVA左右变压器2台
第2种方法能说具体点么?谢谢
回复
9楼
液晶的用过
画CAD图效果不好
回复
10楼
一剑下天山斑竹不要吓小弟啊
屏蔽怎么做,大胡子兄能说清楚点么
我现在郁闷着
回复
11楼
如果要求等级高就采用铜网+钢网把整个房间包起来,注意多点接地,并且在增加短路环,如果要求不高用意曾钢网就够了
回复