我们设计人员一般都在图纸上标注断路器型号、开关、插座型号,而且我国这些电气产品型号都是各自自己确定的,没有统一标示。甲方领导看图后说我们指定产品,违反设计单位不得制订产品的规定,说要扣设计费用,我该怎么回答他?
我们设计人员一般都在图纸上标注断路器型号、开关、插座型号,而且我国这些电气产品型号都是各自自己确定的,没有统一标示。甲方领导看图后说我们指定产品,违反设计单位不得制订产品的规定,说要扣设计费用,我该怎么回答他?
2楼
无语,谁叫人家是老大。
以后如果是那些全国统一型号的就标上去,其它的就标个参数上去就行!!!!!
回复
3楼
指定型号是建筑法要求必须做的,告诉他是建筑要求的!现实的情况是:现在各个厂家都有自己的型号,并不统一;虽然我们没有说用哪个厂家的,但实际指定型号就是指定了厂家!建筑法要求必须标明型号,但又不准指定厂家,在现在看来是自己打自己的嘴!
回复
4楼
你注明是参考型号,在总说明里注明
回复
5楼
可以在图纸里注明本图设备型号仅供参考,我们一般都是这样做的。
回复
6楼
可以说明不得低于同等功能的东西,否则设备用不了
回复
7楼
呵呵,本论坛有相关讨论:
http://co.163.com/forum/content/417_230255_1.htm
欢迎发言!
回复
8楼
1.解释自己的选型只供参考!
2.小的材料只标上技术参数即可!什么建筑法不建筑法,只要甲方认可,愿意付钱就行
3.在大一点的设备选型上最好多与甲方沟通,因为这里面有很多猫腻在里面的,你断了别人的财路,别人当然不高兴!
回复