基础底面积如何确定
byf0918
byf0918 Lv.4
2010年08月22日 20:54:46
来自于砖混结构
只看楼主

举例:砖混结构钢筋混凝土条形基础,地基不均匀,局部承载力特征值为800KPa,根据地基基础设计规范选择条基底面积时按800KPa确定的基础底面积很小,在验算基础截面高度和抗弯承载力时,上部结构传于地基的实际荷载是200KPa,因为基础底面积很小,按照200KPa的地基反力确定基础截面高度和验算基础抗弯承载力时,基础截面高度很高,而且配筋很大,是否可以将基础底面积适当放大重新确定截面高度并验算抗弯承载力?

举例:砖混结构钢筋混凝土条形基础,地基不均匀,局部承载力特征值为800KPa,根据地基基础设计规范选择条基底面积时按800KPa确定的基础底面积很小,在验算基础截面高度和抗弯承载力时,上部结构传于地基的实际荷载是200KPa,因为基础底面积很小,按照200KPa的地基反力确定基础截面高度和验算基础抗弯承载力时,基础截面高度很高,而且配筋很大,是否可以将基础底面积适当放大重新确定截面高度并验算抗弯承载力?
免费打赏
hajianyu
2010年08月24日 10:16:41
2楼
当然可以.
不过地基承载力比较高的时候,当然基础受剪受弯所需高度(厚度)较大.
二楼说得对,按地基净反力嘛.
回复
elaile
2011年03月01日 17:10:08
3楼
大约估算一下:轴力/地基承载力
回复