请教室外配电箱防结露问题
rfw985170
rfw985170 Lv.2
2005年12月08日 09:53:14
只看楼主

室外防雨型配电箱,草地上做500高基础安装。投入使用后发现箱内结露严重,特别是在草地浇水的时候,甚至都有水珠掉到相排上。请教大家,有没有好的解决方法?谢了!

室外防雨型配电箱,草地上做500高基础安装。投入使用后发现箱内结露严重,特别是在草地浇水的时候,甚至都有水珠掉到相排上。请教大家,有没有好的解决方法?谢了!
免费打赏
hkgd8848
2005年12月08日 10:20:31
2楼
封堵底版,在基础上开百叶窗透气,2-4个,最好4个,每面都有。
这样双管齐下,效果比较好!
回复
rfw985170
2005年12月08日 10:37:36
3楼
第一次发贴就遭到冷遇,悲伤、犹豫、痛苦.....
回复
rfw985170
2005年12月08日 10:39:43
4楼
多谢,终于找到知音了
回复
rfw985170
2005年12月08日 10:41:39
5楼
在基础上开百叶窗透气?不是在配电箱体上开百叶吗?
回复
杰哥
2005年12月08日 17:19:53
6楼
配电箱本体开百叶?防护等级多少了啊?
回复
zlp_781818
2008年12月23日 11:23:13
7楼
1. 防水箱的密封作的不好
2. 安装一个小风扇使里外温差小
回复
sheep887
2008年12月23日 13:05:33
8楼
一般如果封堵好,就不会存在这样的问题啊~如果不行,就可以非操作面两侧开小百叶啊~我见过在基础开两个40孔架
回复