建给设计图校对、审核不易审查出的问题!呃,申请置顶
haek1a
haek1a Lv.3
2010年08月22日 17:16:40
只看楼主

不知道大家的情况是否一样,我们单位的校对、审核只审查本专业的内容,与其它专业相关的内容很少审查,而施工中最容易出问题的往往是这些方面,这就要求设计人本身须对这些方面进行校审,以减少变更提高施工图质量。以下简单列举一些方面,权当抛砖引玉,有兴趣的同仁可补充:handshake 1.管道进出户 先说本专业之内,有些工程比如人防工程,地下部分与地上部分是分开出图的,为了管道不穿越人防顶板,楼上的管道一般从人防区域顶板上的覆土里进出户,这就容易导致楼上的管道与人防的管道进出户位置冲突,尤其是给水管道与排水管道出户距离有要求。同类的还有带地下车库的消防、喷淋图地下部分与地上给排水部分等。

不知道大家的情况是否一样,我们单位的校对、审核只审查本专业的内容,与其它专业相关的内容很少审查,而施工中最容易出问题的往往是这些方面,这就要求设计人本身须对这些方面进行校审,以减少变更提高施工图质量。以下简单列举一些方面,权当抛砖引玉,有兴趣的同仁可补充:handshake
1.管道进出户
先说本专业之内,有些工程比如人防工程,地下部分与地上部分是分开出图的,为了管道不穿越人防顶板,楼上的管道一般从人防区域顶板上的覆土里进出户,这就容易导致楼上的管道与人防的管道进出户位置冲突,尤其是给水管道与排水管道出户距离有要求。同类的还有带地下车库的消防、喷淋图地下部分与地上给排水部分等。
与其他专业之间,这需要与别的专业进行对图,尤其是住宅,除了排水所有的管道基本都埋设在公共区域内,这部分区域一般不会很富裕,需要设备各专业之间仔细排列各种管道。
埋地管道与结构地梁基础等,没有地下室的建筑尤其需注意正负零的梁与地梁,一般管道会走在这两个梁之间的空挡处。
2.消火栓、暖气片、配电箱位置
在一些大空间的室内,由于消火栓、暖气片、配电箱均需安装在柱、墙角之内的地方,很容易位置重合,我做的一个办公楼的会议室,里面很多柱子,和暖通专业一对图,有2/3的消火栓和暖气片放在同一位置,一般这些位置都是大家觉得适合摆放、不易影响建筑物使用功能的地方,修改很简单,调整到柱子的另一侧就可以,但是到了施工中再发现就不容易调整了,还给人留下设计不严谨的印象。
3.通气管与排气道
很多卫生间为了业主装修方便,排水管道贴着排气道安装,在卫生间内显示不出来,由于在屋内排气道一般使用成品,壁厚不到100,而到了屋面,一般采用砖砌+抹灰,厚度会到200以上,伸顶通气管就会与排气道壁冲突,解决的方法很简单,在顶板下使用“乙”字弯躲开就行。
4.管道与暖通专业风机
没去过现场的是不知道暖通专业的风机是多大个,奉劝一句,在图上套上暖通的图,尽量躲开它吧!
5.管道与门
主要指地下部分,为了减少地下室深度,一般建筑专业会按最低要求距地2.2米给设备专业预留管道空间,也就是说设备专业最下面的管道会在距地2.3米左右,而一部分设备用房的门高度会超出这个高度,尤其是人防门,所以在有门的位置要与建筑专业仔细核对门高(不要只对门大小,因为建筑标注的门高是净高不包括门槛高度的)从而确定是躲开门或在门位置提高管道标高。
6.地下室各专业管道
为了减少地下室深度,建筑专业给设备专业预留的管道层高一般很小,各专业需要一起安排各自专业标高,交叉是不可避免的,要避免两种以上管道交叉点在同一处,要避免同标高两管道平行方向重合。
7.结构的上下墙厚不一致
很简单的例子,地上墙厚200,地下300,而排水立管中距离墙120,这种时候一般是保证地上的距离,地下部分要求结构专业向另一侧偏那100墙厚,实在没办法的则使用乙字弯或双45度弯头处理
8.与结构暗柱
结构的暗柱一般是不允许穿管道的,所以应尽量避免。实在无法避免的情况下应与结构专业配合,尽量使管道穿越暗柱处在暗柱中间,别断暗柱钢筋。
9.穿梁
管道穿梁一定特别注明提前预留套管,因为建筑图上是不标梁的位置的。不标注的话就麻烦了,尤其是管径超过100的,由于梁的箍筋间距一般在100左右,100以下的管道可以通过剔掉梁的局部保护层找出箍筋间的空挡穿孔,这种情况下不破坏钢筋,结构一般是允许的,而100以上的管道穿孔则会破坏钢筋,结构是不允许的,那情况就会复杂很多,须征得甲方同意牺牲室内净空,很恶心人的事。
10.设备用房高度
本着节省的原则,咱一般要求设备用房的高度按最低要,此时要当心,跟建筑专业提条件时须明确是净高,因为建筑专业一般会按结构高度给你预留(比如从正负零考虑)忽视地面的建筑做法(一般150左右),同时还有结构的梁高,建筑专业不会替你考虑梁高的。
11.设备图标
本人用的理正,理正里的消火栓箱图标尺寸是650*200,而实际的箱体尺寸一般是700*240,不要小看这40,有的部位条件限制,多了这40就不满足疏散宽度。呃,说到疏散宽度,提醒一下摆放消火栓箱必要时是需要考虑抹灰及墙体保温厚度的。
12.时间问题,以后补充 :lol
回复24楼的朋友,因为觉得24楼朋友的想法太危险了!
朋友,这样的心态在设计中是要不得的,因为很多问题在施工图阶段可能是一句话或者改动一笔就解决的,但到了施工现场再改就复杂多了,费钱费事耽误工期,小问题还好,出了大问题真的不是你所能承担的。比如小区住宅楼,很多房型是一样的,可能你一点点的改动就牵扯到7,8栋楼的每一层。打个比方,有个房型现场发现管道走在梁下,影响走道吊顶了,现在需要在每层梁上穿孔提升管道标高,洗孔成本大概在RMB80左右,7,8栋18层的光穿孔就得1万多RMB,也许你认为这些钱对于整个工程算不了什么,但别忘了积少成多并且这是可以避免的,我想没有一个甲方愿意在这方面花钱。这样的问题多了,甲方可能不会记住你,但一定会记住你所代表的设计院。另外,我觉得专业之间不是分那么清楚的,谁多做点少做点没必要分那们清楚吧,都是共事很久的同事更何况我相信你所指的多做的都是跟自己专业相关的 。

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-11-1 19:58 编辑 ]
免费打赏
吴所谓
2010年08月22日 17:39:11
2楼
虽然寥寥数条,但是感觉楼主工作经验比较丰富的,说得中肯,都是实际中施工中经常遇到的问题。提前解决,事半功倍,为后期服务减少不少麻烦
回复
dafu0007
2010年08月23日 01:01:43
3楼
对于第11条存不同看法,消火栓箱有200的,只是看怎么选了,我做过的还有180的,采用旋转栓扣并配置小盘
回复
haek1a
2010年08月23日 11:57:39
4楼

消火栓箱子是有200厚的,但200厚的箱子属于非标箱,造价会比240厚的箱子高,另外此条讨论的是选用240的箱子但误用200厚的图标。:lol
回复
nielm.2006
2010年08月23日 12:18:39
5楼
楼主总结的很不错,设计经验相当的丰富,但我们在现场施工的时候,考虑的东西还要更多,因安装上各种管线很多,象我们高层进户的各类管线预留套管就得10多根,在标高和走向上还要有差别,稍不仔细就会存在干扰需要返工,所以要求你在现场的经验必须足够,对各系统功能组成相当的熟悉,在结构施工前就需考虑好,否则等结构施工好后在调整,那是相当的不容易!
回复
梦想成真321
2010年08月23日 15:56:44
6楼
水暖、电气也要相互配合,经常要互相对一下图纸,也是件很好的事情,可以及早地发现问题,免得在施工时才发现
回复
hearteleven
2010年08月23日 17:21:49
7楼
谢谢 楼主分享工作经验~
回复
uuu008
2010年08月23日 20:59:39
8楼
学习了,楼主要多多分享
:)
回复
hukexuan_045556
2010年08月24日 08:24:34
9楼
虽然是做水处理设备 但经常因为不懂结构建筑而自己吃哑巴亏。
回复
sdeec
2010年08月24日 08:31:57
10楼
不错,有些问题深有体会,楼主很有见地
回复
x411
2010年08月24日 11:55:06
11楼
谢谢!学习了。
回复