我公司由于发电厂的一变压器三相短路,造成公司的供电网络波动,电压突降,瞬时1S中失电,同时公司内部的供水系统(分为两段母线,分段运行),由于在运行中,只有一段的母线上带了三台电机,分别为160KW,132KW,90KW,另外一段母线上没有带负荷,由于瞬时失电1S中,三台电机失电1S,由于这三台电机加有延时5S,接触器才动作,所以当恢复供电时,三台电机同时又启动,变压器过流动作,变压器容量为1250KVA,请问这个启动电流能冲跳变压器吗,还有就是当电机瞬时失电后,又立即启动,电流还会是额定电流的5-7倍吗,电机全为鼠笼电机,直接启动的.
我公司由于发电厂的一变压器三相短路,造成公司的供电网络波动,电压突降,瞬时1S中失电,同时公司内部的供水系统(分为两段母线,分段运行),由于在运行中,只有一段的母线上带了三台电机,分别为160KW,132KW,90KW,另外一段母线上没有带负荷,由于瞬时失电1S中,三台电机失电1S,由于这三台电机加有延时5S,接触器才动作,所以当恢复供电时,三台电机同时又启动,变压器过流动作,变压器容量为1250KVA,请问这个启动电流能冲跳变压器吗,还有就是当电机瞬时失电后,又立即启动,电流还会是额定电流的5-7倍吗,电机全为鼠笼电机,直接启动的.
2楼
这种情况叫做电机自启动,在电厂中使用较多。
当系统中有自启动电机时,变压器过流保护整定值应躲过自启动电流。
回复
3楼
但这种自启动的电流应该比正常情况下的电机启动电流小的多吧,因为它的转速还没有降下来,才1S钟,
回复
4楼
不管此时的自启动电流是大,还是小,都不应该比变压器开关的整定电流大。否则就是变压器开关整定有毛病
回复
5楼
按道理来说,我的电机总功率为400KW左右,电流大楷750A左右,如果自启动为5-7倍电流的话,总的启动电流在4500左右,这就大于了变压器的整定电流,如果启动电流没有这么大,就可能不会跳闸,
回复
6楼
有没有考虑过是冲击电流造成跳闸的?
回复
7楼
断电1s的电机自启动电流是要比电机的堵转电流小的,在《电力工程电气设计手册》上有计算公式,你可以参考一下。
回复
8楼
有自启动电机的变压器过流保护整定值可以整定在变压器额定电流的3~4 倍(当然要满足灵敏度校验),根据你的情况,即使不详细计算也能满足要求的。
回复
9楼
感觉就是,真的要效验一下变压器的整定电流
回复
10楼
由于感应电动机转子的磁链不能突变,当电机瞬时失电后,原有的电流将继续存在,并在定子绕组端子间感应电压。该感应电压并不立即下降,而且能保持相当长时间,此电压称为残余电压。由于残余电压的存在,如果电源断开后,很快又再次合闸,将出现较大的合闸冲击电流及冲击转矩,冲击大小由合闸瞬间电动机的残余电压大小及相位决定。
变压器可能是由于该冲击电流跳闸,不知道各位同不同意?!?!
回复
11楼
你说的情况是存在的,但变压器过流保护整定值应躲过这个冲击电流。
电动机自启动不是一个新课题, 在很多场合都早已采用了。
回复