某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。
设备厂家的意见是,要从整个施工的工艺上去查找问题,柜机的参数都是经过和设计院核对后进行生产,应该不会存在选型过大的问题。对于柜机机身有结露现象的原因是此柜机处于大厅位置,温差较大,易发生结露现象。对于风管周围有滴水现象,设备厂家给出的原因是,该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。如果改变的皮带轮的大小,势必损失的柜机的效能,制冷效果受到影响。
双方各执一词,正协商解决之中。
对于此工程发生的情况,各位大侠有何建议和解释?
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:37 编辑 ]
22楼
个人感觉很有道理! 主要是空气中水份太多!没有经过处理!
我手上做的有一个别墅也在门厅!不过他的净升很高!冷空气一帮不能回流到上面去! 所以不存在这个问题!:) :) :)
回复
23楼
加大新风量,增大大厅正压值,不让室外空气进入,应该可以解决
回复
24楼
吊顶式柜机?采用一次冷媒(R22/R410A)还是二次冷媒(冷/热水)?如果是二次冷媒,适当减少供冷(阀门适当调整-关小)即可,一次冷媒则适当提高送风量,在不超出送风电机的额定功率的、风机与电机为皮带传动的前提下,改变传动比提高送风量即可解决。
回复
25楼
1:测量一下风速,是否在下常范围。
2:检查一下风管有无漏风。
3:从新核算一下使作面积的制冷量配比,是否存在失误。
4:量一下风管的长度,查看机组的静压为多少Pa
回复
26楼
回风量不够,风速过低 风口材料等都会产生这种问题 其实风柜的送风是一定的 改变回风与新风管就行了 何必出改变风机转速呢
回复
27楼
完全同意,主要还是设计的回风方式和保温的问题
回复
28楼
该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。
这个原因是对的。
是甲方总包的问题。
在国外,阀门调节费用是要单独计算的,比较高,因为比较难调整。但是在中国,合同不包括阀门调节费用,就签不下来,导致了甲方的损失。于是就产生了你的问题。
回复
29楼
我看到一个医院也这种情况,我认为是门经常开启,新风不断渗入的原因
回复
30楼
常见的毛病,吊顶内温差大或者机器外壳保温不好都有影响!
回复
31楼
无图无真相啊!
回复