门厅中央空调结露问题
zonlq
zonlq Lv.3
2010年08月22日 11:08:09
来自于中央空调
只看楼主

某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。

设备厂家的意见是,要从整个施工的工艺上去查找问题,柜机的参数都是经过和设计院核对后进行生产,应该不会存在选型过大的问题。对于柜机机身有结露现象的原因是此柜机处于大厅位置,温差较大,易发生结露现象。对于风管周围有滴水现象,设备厂家给出的原因是,该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。如果改变的皮带轮的大小,势必损失的柜机的效能,制冷效果受到影响。
双方各执一词,正协商解决之中。

对于此工程发生的情况,各位大侠有何建议和解释?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:37 编辑 ]
免费打赏
yibasiba
2011年05月22日 15:43:26
32楼
区管说得很到位:新风一定要经过处理,此第一;第二、保冷层设计肯定有问题,3cm嫌薄了点
回复
doublez2004
2011年05月23日 11:36:08
33楼
这个我有点不理解,风机压头在出风口的位置就损失?难道说安装的风管直接就变小了?我觉得如果是这个问题的话,就在风口的位置开个孔,检查一下就可以了。
回复
suiyue5
2011年06月29日 12:24:12
34楼
路过学习中~~~~
回复
bixue285
2011年06月30日 14:33:52
35楼
路过学习了。
回复
tom81000
2013年02月14日 13:57:20
36楼
我想问下是不是调高风量就不会结露????