某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。
设备厂家的意见是,要从整个施工的工艺上去查找问题,柜机的参数都是经过和设计院核对后进行生产,应该不会存在选型过大的问题。对于柜机机身有结露现象的原因是此柜机处于大厅位置,温差较大,易发生结露现象。对于风管周围有滴水现象,设备厂家给出的原因是,该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。如果改变的皮带轮的大小,势必损失的柜机的效能,制冷效果受到影响。
双方各执一词,正协商解决之中。
对于此工程发生的情况,各位大侠有何建议和解释?
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:37 编辑 ]
12楼
更换皮带轮,改变传动比。目的应该是让风扇叶轮转速加快,提高风量,提升风温。 这样一来,机柜内部的温度也得到提高,风管内温度也一同提高,内外温差减小,凝露条件变化了。
我觉得
如果原先的风量确实过小出风温度过低,那么风阀情况应该先检查,排除风阀调节不当或系统阻力不匹配以后,再改机柜皮带轮不迟。
如果原先的风量并不小,风温也并没有过低,那么这样改皮带轮的办法就有点‘问题’了。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-28 22:02 编辑 ]
回复
13楼
同意阿鼎KGB说法,
上面的做法也全部都说了。
现在的难题是,设备厂家和安装公司的别扭,大家各说各里,解决不了问题的关键。
最好业主组织,设计,安装,厂家来个四方会谈 业主有技术顾问就最好了。三家扯皮还好弄。不好弄的是三家合起来忽悠业主。因为三家都有错,错就错在现在的设备不好用。业主有权要求你们处理。
回复
14楼
路过学习,谢谢
回复
15楼
键点就那么几个: 3个现象 1、“整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来”;2、“柜机的机身周围有结露现象”;3、“仅在散流器中央存在的露珠”
这就是3个问题
1、大厅有未处理过的新风渗入,造成结露,典型的就是现象3。
2、现象2,应查柜机机身保温。
3、现象1,应查风管保温。
而最重要的原因,我觉得是设计的“整个柜机采用无组织回风”
应说明新风是如何接入的?
回复
16楼
判断这种凝露问题的时候要注意。滴水的部分不一定是凝露最多的部分(露水向低处流淌,最后在别处滴下的可能也是存在的),最好用红外线温度仪找出温度最低的真正引起凝露的部位。
如果机柜外壳凝露,那么根据送风温度,和外界温度之间的温差,查阅风柜技术样本,看看是否超出额定不凝露的温差。如果内外温差在正常范围之内,那么就是机柜本身存在‘冷桥’。
风管的检查方法也差不多,还要注意是否存在密封不严的漏风情况。
另外,还要看看凝露柜机和风管在大厅中的位置,是集中在出入口周围的凝露特别多 还是整个大厅所有位置的柜机都凝露。
像医院大厅这种位置,出入口和外界要做到很好的隔离是不太可能的(人员进出频繁)
回复
17楼
1.一般情况下风速过慢也会造成这样的现象,
2.。风口的材质要考虑
回复
18楼
应该加大送风量
回复
19楼
又是结露问题,需要现场测些数据出来才能分析问题,瞎猜猜是猜不好的,因为原因太多,就如上面说的三家单位都好扯皮。
回复
20楼
楼主测量一下新风机处理后送出新风、柜机出口及室内的空气参数。你把这些参数发过来,我们再帮你分析一下。
你最好在检查一下过滤网,过滤网过赃的话,风量就会减小,出风温度就会降低。