门厅中央空调结露问题
zonlq
zonlq Lv.3
2010年08月22日 11:08:09
来自于中央空调
只看楼主

某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。

设备厂家的意见是,要从整个施工的工艺上去查找问题,柜机的参数都是经过和设计院核对后进行生产,应该不会存在选型过大的问题。对于柜机机身有结露现象的原因是此柜机处于大厅位置,温差较大,易发生结露现象。对于风管周围有滴水现象,设备厂家给出的原因是,该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。如果改变的皮带轮的大小,势必损失的柜机的效能,制冷效果受到影响。
双方各执一词,正协商解决之中。

对于此工程发生的情况,各位大侠有何建议和解释?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:37 编辑 ]
cnbbzz
2010年08月22日 11:35:16
2楼
关键点就那么几个: 3个现象 1、“整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来”;2、“柜机的机身周围有结露现象”;3、“仅在散流器中央存在的露珠”
这就是3个问题

1、大厅有未处理过的新风渗入,造成结露,典型的就是现象3。
2、现象2,应查柜机机身保温。
3、现象1,应查风管保温。

而最重要的原因,我觉得是 设计的“整个柜机采用无组织回风”

应说明新风是如何接入的?
回复
zonlq
2010年08月22日 12:31:25
3楼
大厅单独新风系统,直接风管送风,在大厅其他区域设置有全热新风换气机
回复
cnbbzz
2010年08月22日 13:22:48
4楼
这个问题,设计是根源,全热新风换气机,没有制冷段,没有足够能力给新风除湿,加上无组织回风,造成含湿量较大的新风大量进入吊顶。有条件,应改无组织回风为有组织回风,增加回风管和回风口;新风加制冷段。
回复
cnbbzz
2010年08月22日 14:35:10
5楼
不知道楼主在这个工程中是什么角色?给你改了个主题,更加确切。

如有能力,可以在焓湿图上画一下设计原希望的空气处理过程,假设全热回收新风机焓效率和温度效率都是60%,新风经过热回收后到达的点,露点温度还是很高的。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:38 编辑 ]
回复
zonlq
2010年08月22日 15:23:37
6楼
属于旁观者,空调是另外一家工程公司施工。大厅其他区域主要指辅房。大厅还是独立新风系统。新风经过制冷了的。
焓湿图似乎都忘了,实在惭愧。
回复
cnbbzz
2010年08月22日 16:16:07
7楼


全热回收新风机带制冷的那种?
回复
adingkgb
2010年08月22日 16:52:55
8楼
厂家关于“该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽”的说法。是不是认为阀门开度过小,风压全损失在阀门阻力上,导致风量过小风温过低,引起机柜和风管凝露?
这个问题应该不难确认啊。确认下各个风口的风量,以及送回风温度,就知道个大概了。

判断这种凝露问题的时候要注意。滴水的部分不一定是凝露最多的部分(露水向低处流淌,最后在别处滴下的可能也是存在的),最好用红外线温度仪找出温度最低的真正引起凝露的部位。
如果机柜外壳凝露,那么根据送风温度,和外界温度之间的温差,查阅风柜技术样本,看看是否超出额定不凝露的温差。如果内外温差在正常范围之内,那么就是机柜本身存在‘冷桥’。
风管的检查方法也差不多,还要注意是否存在密封不严的漏风情况。
另外,还要看看凝露柜机和风管在大厅中的位置,是集中在出入口周围的凝露特别多 还是整个大厅所有位置的柜机都凝露。
像医院大厅这种位置,出入口和外界要做到很好的隔离是不太可能的(人员进出频繁)

新风是直接处理到室内状态的么?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-22 16:56 编辑 ]
回复
zonlq
2010年08月22日 19:50:41
9楼
全热新风换气机不带制冷,新风机组带制冷。
回复
zonlq
2010年08月22日 19:53:24
10楼
该风柜位于大厅主通道,电梯前室出口处,该大楼在其他的区域也出现过这种情况,先前处理的方法是设备厂家将皮带轮更换后运行正常。
回复
zlienfon
2010年08月22日 20:46:06
11楼
根据描述,分两种情况:
1是大厅温度达标情况下结露
2是大厅温度未达标仍然偏高情况下结露

如温度达标,则室内温度场是正常梯度,室内点湿度失控到新平衡态。这种情况下风管保温、机身保温均存在问题,而机组换热两侧应该没问题。
如温度偏高未达标,则温度与湿度均失控到新平衡态。这种情况下是由于气流组织欠缺所致。这台机气流与冷源的量均不够。
建议:
尝试切断新风运行一天,如仍然没改善,则不管大厅实际情况如何,断定为第2种情况--------原罪,该找谁就去找吧。
回复