12楼
路过,学习!但我知道,各个地方的计量都是有标准的!
回复
13楼
总体感觉挺好的
回复
14楼
1、查卡的话用小门,不如在观察窗位置塑料板对应位置开孔直接插卡;
2、进线看起来和出线差不多大,用1p的开关似乎没看到有什么规定说不允许,但要分清什么场合。不知这个箱子是用单相电还是三相;
3、莫非柜子里完全是照明?家庭用的话应该有带漏电的微断;
其余完全赞同zjyzwq同志的意见。
回复
15楼
看起来是家庭用的单相,应该用两P带漏电的比较好,进线开关无法操作,要开个窗。IC卡电表插卡处也是做个小窗就行,美观。
回复
16楼
单相家庭用的话应该有带漏电的微断;其余完全赞同zjyzwq同志的意见。
回复
17楼
地排怎么还用绝缘柱呀,还有地排明显浪费吗,用7个段子的就行
回复
18楼
进线开关改改就成了,
回复
19楼
进线开关是普通空开吗?:L
回复
20楼
同意8楼之观点
:time:
回复
21楼
1.很明显分支回路有二极二线断路器,在国家强制性规范中你可以看到住宅配电箱开关必须同时能断掉相线和中性线。
回复