2楼
进线断路器用2P的较好
回复
3楼
进线断路器用2P的更好
回复
4楼
上面那表孔开了观察窗 还要开个小门做什么的
下面开关面板可以用pz30的面板,好看的多了
回复
5楼
进线开关用2P的就可以打满分了。
回复
6楼
是的就是进线应该做成2P的和下面的开关做成一排最好,标注清楚就可以了
回复
7楼
表后回路还挺多,进线用2P就好了。
回复
8楼
首先批评一下4楼的意见:1.上面的观察窗开个门是因为里面的表是“插卡式电能表”在不打开大门的情况下进行读卡操作。
2.下面的开关面板是仿“ABB:结构的,坚固可靠寿命长,北京地区明确要求使用。PZ30面板本身就不好看,易碎,易变色,没有一个老住宅的PZ30面板是完好的。
3.老兄好像是“电器版主”?我觉得你还要学习学习。
其次讲一下这个箱子存在的缺陷:1.接地连接明显错误,没有连接活动的门板及箱体,没有连接地线排。
2.零地排没有明显的标志,需要张贴“N”“PE”标贴。
3.从图片上看电度表好像是40A的,那么进线应选用10平方的(因图片不清,如表为20A的情忽略这一条)
4.进线开关应和其他开关放在同一排,方便切断总电源,且总开关跳闸时重合闸很麻烦,要找物业开锁。对于进线开关为1P,这个电气标准里好像没有说不能。
回复
9楼
如果是单向进线的话用2P,三相的用3P较好。
回复
10楼
学习了.......感觉不懂的还很多
回复
11楼
样子不错,进线比较细
回复