又来请教了,我这里有个餐厅,通过鸿业负荷计算和焓湿图计算得到的结果是总送风量小于新风量。我室内计算温度是26度,湿度65%,好像是室内湿负荷计算值较大,热湿比较小,导致送风温差比较大,送风量比较小。这时候我该怎么办呢?还有我经常听人说餐厅的送风量计算到换气次数在6次左右就行了,那我如果按焓湿图计算出来达到10几次就不行了吗?请教?

liuxiaoyan0302
2010年12月28日 16:53:45
22楼
拿楼主的数据算了一下,新风量是82200kg/h,新风量如果按25算,是15000kg/h
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月28日 16:54:26
23楼
哦,打错字了,送风量是82200kg/h,新风量是15000kg/h
回复
wuhaifengliangxiao
2010年12月29日 13:42:48
24楼
新风值太高了
回复
zhangfei_1985
2011年03月22日 15:57:30
25楼
受教了,会慢慢思考!
回复
骷髅精灵
2011年10月24日 13:09:02
26楼
高人很多,看完既是学到。。。
回复
ruisho
2011年10月25日 16:20:59
27楼
回复
xinbao223344
2011年12月09日 15:50:13
28楼
上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
wangshxy
2011年12月13日 11:30:11
29楼
按照楼主提供的数字,经计算,8度温差送风(刚好满足室内露点的要求)送风量为10wm3/h,新风9000m3/h.(单人取15)

计算可得,换气次数16次左右。
回复
wangshxy
2011年12月13日 11:33:27
30楼
按照楼主提供的数字,经计算,8度温差送风(刚好满足室内露点的要求)送风量为10wm3/h,新风9000m3/h.(单人取15)

计算可得,换气次数16次左右。
回复
mingtian0363
2011年12月15日 22:10:10
31楼
路过路过路过