一次回风系统送风量问题
axiuluo_yu
axiuluo_yu Lv.2
2010年08月21日 15:52:28
来自于中央空调
只看楼主

又来请教了,我这里有个餐厅,通过鸿业负荷计算和焓湿图计算得到的结果是总送风量小于新风量。我室内计算温度是26度,湿度65%,好像是室内湿负荷计算值较大,热湿比较小,导致送风温差比较大,送风量比较小。这时候我该怎么办呢?还有我经常听人说餐厅的送风量计算到换气次数在6次左右就行了,那我如果按焓湿图计算出来达到10几次就不行了吗?请教?

liyanhong111
2012年01月05日 16:18:58
32楼
俺是新手,能否详细讲解一下余热量,余湿量是怎么算的吗?谢谢!
回复
yangyangyy1989
2012年01月07日 16:03:19
33楼
我算了一下,你这个餐厅采用全空气的机组风量在70000m3/h就可以了,新风量大约12000m3/h,所以换气次数是6次就可以了
回复
zyp74918
2012年04月03日 17:20:25
34楼
风量太大,1700平米的餐厅一般60000~70000CMH
回复
xiaotao02349
2012年04月03日 17:43:45
35楼
学习了 谢谢
回复
xiaoyong331
2012年04月05日 14:03:29
36楼
新风量确实取值太大!
回复
martin0410
2012年04月08日 21:16:53
37楼
标准里面不是规定每人散湿量的么?就和每人需要新风量一样
回复
zhaoshansi1985
2012年06月26日 14:47:27
38楼
估计是 排气量比较大 造成的 新风减去排气就是总的送风量啊
回复
chen1006334679
2012年08月30日 22:15:10
39楼
学习吓
回复
jjjoooeee
2013年02月21日 00:28:13
40楼
上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
xiaotao02349
2013年03月16日 23:28:25
41楼
呵呵,分析分析对自己也有利啊