各位前辈请指点一二,我设计过很多系统,经常存在一个问题,就是储液器内已经看到有液体了,可是供液管上的视液镜显示不满液。储液罐出口依次是截至阀、干燥过滤器器、视液镜、电磁阀、截止阀、膨胀阀。有个现象就是,冷凝压力有上升趋势时,视液镜上就会满液,下降时立即不满液,供液管流速按照1m/s计算管径的,更换过干燥过滤器,但是还是一样。
:handshake 希望大家多提供宝贵意见
回复
3楼
解不了,晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
供液管流速应该为0.5m/s,流速过快
回复
5楼
储液器中是饱和液体,由于出口处还有截止阀,干燥过滤器,因此液体压力下降,所以会产生闪发气体,您看到液镜中不满。应该将管路元件的阻力下降,在选择截止阀和干燥过滤桶时候,选型要正确,校核其阻力。管道流速选择0.5m/s ,有条件做过冷。
回复
6楼
:( 不懂,但是顶一下,希望大家更新
回复
7楼
一定是节流阀前已产生闪蒸气,导致阻力增大。可提高液位试试
回复
8楼
我想也是截止阀和干燥过滤器出的问题。阻力太大,压力损失太大。
大多数厂家干燥过滤器都是在液管管路上并联使用。就是为了尽量小的较少压损。
仅供参考
回复
9楼
我也碰到类似问题,处理方法,加大冷凝压力!
回复
10楼
我摘掉过滤器也不能解决,只有加大冷凝压力才解决!
回复
11楼
可能是节流阀前已产生闪蒸气,导致阻力增大。可提高液位试试
回复