连续梁施工问题
hubf0728
hubf0728 Lv.2
2010年08月21日 14:39:39
来自于桥梁工程
只看楼主

只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教哪位大侠有类似施工经验,探讨一下,万分感谢。先说下难点。 1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。 2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。 3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。

4、由于只采用一副挂篮,挂篮需要连续施工三个T构,此副挂篮需重新拼装与拆除三次。挂篮的施工安全及施工精度、挂篮材质强度保证、挂篮保养成难点。
免费打赏
tumu00001
2010年08月23日 10:26:07
2楼
挂篮施工怎么能只有一个挂篮呢,这样对结构的受力很不合理的,望改变施工方案,用多挂篮,对称施工,很多麻烦都省了,不然一边算一边施工,麻烦的不得了。
回复
jiannah
2010年08月26日 23:13:14
3楼
可能要根据实际情况,详细分析了。
一般混凝土徐变效应一两年后才趋于稳定
合拢时采用预压的方法吧,不要超过极限承载力的80%就好了吧
回复
liweihua2000
2010年08月27日 01:09:28
4楼
无语
也太节约了吧
以工程质量和安全为代价
回复

相关推荐