金属框架结构的厂房,框架可以做接地吗?
wangshijunqd
2010年08月21日 10:27:02
只看楼主

记得好像看过这方面的讲解,不过忘记了,今天碰到这样的问题,想再讨教一下。有台设备想做接地,不知道把它直接和厂房的金属框架相连接可不可以,允许吗?先谢了

记得好像看过这方面的讲解,不过忘记了,今天碰到这样的问题,想再讨教一下。有台设备想做接地,不知道把它直接和厂房的金属框架相连接可不可以,允许吗?先谢了
免费打赏
jinze_tg
2010年08月21日 11:04:00
2楼
可以和金属框架连接,但金属框架要可靠接地。
回复
kolp555
2010年08月21日 11:28:11
3楼
金属框架要有可靠的接地才行,其它跟建筑防雷差不多
回复
yaoxiaopeng
2010年08月21日 12:22:35
4楼
要看什么设备,
回复
a452540595
2010年08月21日 12:36:14
5楼
如果建筑接地的话,是可以的!
回复
wangshijunqd
2010年08月21日 14:46:47
6楼
谢谢楼上几位,不知道还有没有不同意见
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月21日 15:33:06
7楼
如果保证钢结构框架是可靠接地的话是可以的,如果是钢平台的话直接就近可靠连接到钢平台就可以了--焊接的话做好保护措施--
回复
ljj6364
2010年08月21日 16:15:59
8楼
接地,就是全部连通,然后倒入大地,没问题
回复
wangshijunqd
2010年08月21日 16:19:36
9楼

厂房是钢结构的,面积很大,它即使没有余外加接地,以它为接地体应该也没问题吧?
回复
luzhengang1981
2010年08月21日 21:47:18
10楼
要具体看你的是什么系统 TN系统的话 好像不可以 TT系统和IT系统 如果钢结构可靠接地的话可以的
回复