现在多数小区的消防供水都是联合供水,计算水泵扬程的时候都是根据最不利点计算出所需要的扬程,通常都是最长的管段,如图中的1-2-3-4-乙,这是为了满足在A-B-C-D-乙任何管段坏了之后水泵扬程仍然满足最不利点的压力要求,假设最不利点的压力为P1,管段坏时水泵扬程需P坏=P1+h1(h1为1-2-3-4-乙的水损),但当所有管段都正常的情况下,水泵扬程需P好=P1+h2(h2约为A-B-C-D-乙的水损,实际值比其要大,此处暂且以A-B-C-D-乙的水损替代),设最不利点为Q,则管段A-B-C-D-乙坏时h1为Q通过时的水头损失,当管段A-B-C-D-乙正常时,h2为Q/2通过时的水头损失(实际比Q/2要大),当小区越大时,h2将远远小于h1,这就存在着管网没坏时h1-h2这部分压力需要处理掉,并且这个处理在A-B-C-D-乙任何管段坏了之后仍然可以正常供水,请问大家是如何解决这个问题的呢??

1.jpg
现在多数小区的消防供水都是联合供水,计算水泵扬程的时候都是根据最不利点计算出所需要的扬程,通常都是最长的管段,如图中的1-2-3-4-乙,这是为了满足在A-B-C-D-乙任何管段坏了之后水泵扬程仍然满足最不利点的压力要求,假设最不利点的压力为P1,管段坏时水泵扬程需P坏=P1+h1(h1为1-2-3-4-乙的水损),但当所有管段都正常的情况下,水泵扬程需P好=P1+h2(h2约为A-B-C-D-乙的水损,实际值比其要大,此处暂且以A-B-C-D-乙的水损替代),设最不利点为Q,则管段A-B-C-D-乙坏时h1为Q通过时的水头损失,当管段A-B-C-D-乙正常时,h2为Q/2通过时的水头损失(实际比Q/2要大),当小区越大时,h2将远远小于h1,这就存在着管网没坏时h1-h2这部分压力需要处理掉,并且这个处理在A-B-C-D-乙任何管段坏了之后仍然可以正常供水,请问大家是如何解决这个问题的呢??