系统故障多是冷冻油问题
sunmalin
sunmalin Lv.7
2010年08月20日 23:09:03
来自于制冷技术
只看楼主

前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液 故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。 动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。 再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。

前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
免费打赏
dakar1982
2010年12月03日 20:06:46
12楼
楼主是不是要加个油分啊,要不过段时间不又这样了。
回复
duzewen2008
2010年12月04日 21:24:37
13楼
谢谢楼主分享。顶一下。值得学习。
回复
liuqiqiang2
2010年12月04日 22:35:18
14楼
楼主修理的冷水机组应该是满液式的吧
回复
zpjx333
2011年02月09日 01:48:48
15楼
多谢楼主分享,学习了
回复
adingkgb
2011年02月10日 00:15:36
16楼
从数据分析上来看
冷却水出水温度32度,而冷凝压力要1.8MPA,查R22热力特性表可知,水温和冷凝温度间的温差过大,说明冷凝器的换热效率降低。
楼主的结果证明是冷凝器内大量积油,冷冻油占据制冷剂的冷凝空间,导致换热效果不佳。
回复
hoocah
2011年02月10日 00:47:21
17楼
还有可能会造成压缩机高温,正常的压缩比应为11:1,或高或低都不太好
回复
adingkgb
2011年02月10日 11:28:36
18楼

一般的机组,压缩比每那么高吧?!
回复
xiaojqm
2011年02月25日 03:31:04
19楼
如果能在现场估算出冷机的实际水流量,解释的可以更明白。比如楼主的参数表明热力膨胀阀是有作用的比如排气温度是55度,如果是开度过小(节流太强),那么排气温度应该偏高?为什么不是先动一下感温包(改变感温包的温度),看其对于系统是否有较大的影响?

第二点不凝性气体的结果也是指向排气温度高

你的其他参数确实指向换热不良.

我的疑问是如果我们不很明确问题的所在时是不是通过更换部件(不用管部件是否正常)来排出?更换部件的经费有谁来支出?
回复
xiaojqm
2011年02月25日 03:40:55
20楼



在实际用的时候,有些压缩机厂家给出的额定工况满负荷运行电流在名牌参数的0.75--0.85之间为正常现象,解释为电机在约为75%的全负荷使用时寿命和效率都比较好,比如汉钟和复盛
回复
adingkgb
2011年02月25日 19:42:54
21楼

如果是冷却水流量过小的话,那么冷却水水温必然升高,而且冷却水进出水温差增大。
可以通过这些参数来判断
回复