系统故障多是冷冻油问题
sunmalin
sunmalin Lv.7
2010年08月20日 23:09:03
来自于制冷技术
只看楼主

前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液 故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。 动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。 再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。

前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
老乐
2010年08月21日 10:27:48
2楼
有道理!学习中!
回复
zsq8373
2010年08月21日 14:18:35
3楼
功率75kw、压缩机电流175a?
回复
sunmalin
2010年08月21日 20:10:07
4楼
是有故障时的电流啊!!!
回复
lcming0212
2010年08月27日 23:24:42
5楼
压缩机的额定电流应该为75000W/380V=197A,在满载情况下,175A不算大吧
回复
adingkgb
2010年08月28日 21:54:52
6楼
感谢楼主分享宝贵经验:handshake
该贴很有价值
回复
hp9646
2010年08月30日 14:58:33
7楼
学习~!~
谢谢分享
回复
hqh1981
2010年10月08日 07:29:06
8楼
讲的好,理解中
回复
wh98581018
2010年12月03日 08:29:13
9楼
看了该解决方法,是种不错的方法,长时间运行,油与氟混融还会出现故障,是否过段时间重复修理过程?
回复
xtjvkdga
2010年12月03日 09:43:01
10楼
感谢分享经验
回复
dyy0718
2010年12月03日 11:06:59
11楼
理解中。。。
回复