二、 结构计算1、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义,致使特殊构件或整个结构(在为进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全。2、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义,造成结构计算未考虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全。3、 未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强,结构超筋超限且未采取措施,不安全。

二、 结构计算
1、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义,致使特殊构件或整个结构(在为进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全。
2、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义,造成结构计算未考虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全。
3、 未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强,结构超筋超限且未采取措施,不安全。
4、 计算程序没有但规范中要求的有关计算、验算、加设(一级抗震剪力墙水平施工缝抗滑移计算、如双肢剪力墙验算、墙与柱相交处未设置暗柱或未按计算确定配筋),结构设计者也未进行有关工作,造成结构安全隐患。
5、 圆弧梁处理不当,不安全。PMCAD处理楼面荷载时,由两点直线代替圆弧,荷载将减少。处理: 在圆弧上多加上几个节点。
6、 地下室钢筋混凝土墙的门(窗)洞口未计算,未按计算设置了地梁;地下室钢筋混凝土内隔墙未进行了计算,更不用说其计算简图、荷载取值、受力传力路径是否明确合理。
7、 楼面结构以外的墙肢错误的按一层层高(应按全高计算)计算墙支的稳定性,使其稳定性不够。改进措施:楼面结构以外的墙肢,架空部分按架空全高计算,无楼板约束的通天墙肢不应当成剪力墙墙肢而应按外挂构件处理。
8、 梁的抗扭刚度未折减或折减不够(折减至0时次梁端支座等于是铰支,又未定义以梁为支座的端支座为铰支),导致以梁为支座的端支座处负筋过大而底筋过小。
9、 用PKPM进行结构计算时,由于地下室会强制采用刚性楼板假定,地下室越层柱不能被正确搜索,程序按层逐段计算其长度系数。如果不人工修改地下室越层柱的长度系数,则将造成其截面积配筋偏小,不安全。
10、 用PKPM进行结构计算时,在处理越层剪力墙时,由于程序按层高而不是越层部分的总高计算剪力墙的稳定性,造成越层剪力墙稳定性不够,不安全。遇到越层剪力墙时,应按《高规》附录D手工验算其稳定性。
免费打赏
znsjyflf
2010年08月20日 19:31:22
2楼
自己顶一个,怎么没人顶啊。
回复
fox18
2010年08月20日 20:33:52
3楼
…… 帮你顶
回复
sluznge
2010年10月22日 17:45:52
4楼
学习了,能不能对每一点作一点理解分析呢?我是新手,很想深入理解,谢谢楼主:lol
回复
yhfsx
2010年10月28日 13:30:34
5楼
顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶:hug: 顶
回复
run515
2010年11月17日 08:45:15
6楼
学习了,很有价值
回复
junge-no.1
2010年11月17日 10:23:25
7楼
还可以吧!!!
回复
qufei516-2008
2010年11月17日 11:15:30
8楼
值得警惕,呵呵,顶一个
回复
diegozh
2010年11月17日 11:27:38
9楼
虽然,这个标题没看明白...
但是,内容同样没看明白...
希望楼主发帖解释。
回复
hzr2134
2010年11月17日 11:52:50
10楼
顶楼主,新手路过学习
回复
wc510699543
2011年08月23日 11:13:07
11楼
顶一个
回复

相关推荐

APP内打开