- 有一单位,为了美观和节约用地,要求两台配变S11-315/10及S11-160/10的油变放置在一个一层楼的平顶上,上面既没有配电房,也没有什么好支架,此安放点离10KV线路为200M,虽说10KV电源点可以用地缆引到变压器安装处,但配变10KV侧导线不好引接,两套保护也不好装设固定,低压虽可以用两套JB柜控制,是不是高压也摆上高压开关柜呀,这样房子平顶上至少有六个堆放物了(两台配变、两套JB柜、两套高压开关柜),这是不是有点.......请各位高手进来谈谈
- 有一单位,为了美观和节约用地,要求两台配变S11-315/10及S11-160/10的油变放置在一个一层楼的平顶上,上面既没有配电房,也没有什么好支架,此安放点离10KV线路为200M,虽说10KV电源点可以用地缆引到变压器安装处,但配变10KV侧导线不好引接,两套保护也不好装设固定,低压虽可以用两套JB柜控制,是不是高压也摆上高压开关柜呀,这样房子平顶上至少有六个堆放物了(两台配变、两套JB柜、两套高压开关柜),这是不是有点.......请各位高手进来谈谈
22楼
哈哈,谢谢各位发表高见,我也确实没有见过这样办的。
回复
23楼
要是这样弄下去,平顶上不就成了变电站了?
回复
24楼
我非常不愿用这种安装想法,建设单位已同意改方案了,不过我面对这种出难题情况,我针对这种情况我假想了一个办法了,哈哈,千万别参考呀
回复
25楼
这种情况下,可否使用绝缘穿刺线夹将母线与A或B变压器达到高效的电气连接呢?
回复
26楼
操,亏你老大想的出,不过想想也没办法,也只能这样办了,好多时候规程辩不过那个地理位置,没法子
回复
27楼
还真没见过变压器安装在房顶的。
回复
28楼
大鼻兄版主,请您给予指点指点呀
回复
29楼
24楼的图有那么点意思了!!这样可以的!那种规范说不可以的,同志们列出来呀!!
有什么办法,我们就要考虑给人安全用电就行,那人家要省钱,你不能不帮嘛!!
回复
30楼
审图能通过、当地供电局同意就OK了
不过强烈反对土做法
回复
31楼
呵呵,敢问楼主,你可见哪条规范明文规定写着变配电设施可以建造在平房的屋顶上?也许是所在地区电业局有所规定?是否清楚这一点?
还有,你设置的这些设施对平房的结构、使用、安全有什么影响?对此是否有评估?设施如需要检修或者发生了事故(比如火灾什么的等等)有应对预案吗?所使用的油变对环境影响因素考虑过吗?
毕竟有别于土台或高杆。而且是甲方的意思。所以希望楼主能想想清楚,设计一栏签的可是你的大名啊!
二十年后照样可以追溯哦。
回复