求问:利用单芯电缆作防雷引下线,怎么选截面?
电一设计陈工
2010年08月20日 11:17:01
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑已经施工好,不能利用柱内钢筋作引下线了,是3类防雷建筑,请问如果利用电缆作引下线该怎么选。曾记得在英标里看到过,但现在怎么也找不到,能告诉我在哪个规范能找到吗?谢谢!:'( :handshake

建筑已经施工好,不能利用柱内钢筋作引下线了,是3类防雷建筑,请问如果利用电缆作引下线该怎么选。
曾记得在英标里看到过,但现在怎么也找不到,能告诉我在哪个规范能找到吗?
谢谢!:'( :handshake
免费打赏
电一设计陈工
2010年08月20日 16:19:28
2楼
这个问题很深奥?就没有人回答:Q :Q
回复
panlizuanyong
2010年08月20日 20:34:32
3楼
50平方,不过用电缆做引下线成本高,不好施工,容易损坏,还不能用钢管保护,所以极少使用,规范中也没有提及此做法。可以用镀锌圆钢或镀锌扁钢明敷作为引下线。