大家看看这是什么原因造成的?
wz10086
wz10086 Lv.12
2010年08月19日 17:32:51
来自于工地图片
只看楼主

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

20100801(011).jpg


20100801(012).jpg

免费打赏
lzphh
2010年08月26日 11:14:36
22楼
:call: 同意过滤器的问题
回复
zhangpd2005
2010年08月26日 16:00:18
23楼
放大冷却塔出口
回复
wdzs0312
2010年08月26日 16:10:34
24楼
学习下,软接扁了 肯定是负压太大造成的
回复
php19821983
2010年08月26日 16:25:11
25楼
水泵应入口扩大变径,
负压太大,就吸瘪了。。
回复
lyp19870301
2010年08月26日 17:27:51
26楼
路过,学习了:)
回复
chunxiao1979
2010年08月26日 17:42:54
27楼
规范好像有规定水泵进水口需装异径管的
回复
kuzhonghu
2010年08月26日 19:08:15
28楼
吸入段阻力过大
回复
wangxiaobao869
2010年08月26日 22:59:22
29楼
材料太软,,后来换了个强度高的。。OK
回复
cxm5581723
2010年08月26日 23:58:02
30楼
楼主,我觉得是你那软接头的承压不够,换个承压大点的应该没问题的
回复
fzh5354
2010年08月27日 08:42:44
31楼
125435353535