大家看看这是什么原因造成的?
wz10086
wz10086 Lv.12
2010年08月19日 17:32:51
来自于工地图片
只看楼主

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

20100801(011).jpg


20100801(012).jpg

免费打赏
liliting1984
2010年08月24日 15:37:47
12楼
学习了,虽然没发言,但希望以后施工中能避免
回复
zhoulijundaemon
2010年08月24日 16:09:17
13楼
水泵吸入口管径应放大
回复
梦想成真321
2010年08月24日 17:07:25
14楼
吸入管管径小,另外,过滤器需要清理了吧,应该没有其他的原因了
回复
yuki2005
2010年08月24日 17:51:17
15楼
同意楼上几层的意见,水泵吸入端的管径小了,过滤器堵了
回复
caiyegui
2010年08月24日 20:32:24
16楼
11说得比较有道理!
回复
basten2000
2010年08月24日 21:02:04
17楼




你是说换位置不符合规范吗?有这样的规范吗?这还真没注意啊。其他友友看到过吗?
我估计换位置不能解决根本问题。可能以后会对过滤器产生影响。
我同意楼上几位的意见,吸入端管应变径,也就可以说你的管道小了,要真正解决问题,就是把管道加大,当然这返工量和成本有点大!
回复
fc_hvac
2010年08月24日 22:09:11
18楼
路过。。学习啦、、、
回复
ybs056
2010年08月25日 21:18:01
19楼
:call: 主要原因还是过滤器的问题。
回复
elingcat
2010年08月25日 21:32:21
20楼
同意楼上几位仁兄的意见,还是过滤器的问题,楼主能说说过滤器里用的多少目的过滤网吗。
要是吸入口径小了,那避震喉和过滤器颠倒位置也没用了。
建议你还是把位置颠倒回去,换个目数小点的过滤器,要不然,我怕时间长了,过滤器还得堵,别把水泵给憋着了。
回复
feijunjian
2010年08月25日 23:47:49
21楼
多多学习。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开