本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高
本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高
2楼
清洗一下前端的水过滤器了
回复
3楼
应该是水过滤器堵了吧,软接抽憋了
回复
4楼
过滤器没有堵,曾经把滤网拆掉,同样会出现这种情况,想不明白是什么原因造成的
回复
5楼
1.清洗过滤器
2.查看过滤器中过滤网的目数
3.过滤器和软接中间的短管是有作用的,不能省
4.调节泵出口流量,让泵在标况下运行
5.检查泵的额定流量,本人觉得吸入管管径有点小
[
本帖最后由 woshihuanglong 于 2010-8-20 21:39 编辑 ]
回复
6楼
水泵吸入口径DN150,吸入端管道没有变径,不知道是不是这个原因造成的
不过后来的解决办法是把过滤器和软接换了位置,问题解决
回复
7楼
同意了楼上的
回复
8楼
水泵吸入口径DN150,吸入端管道没有变径,不知道是不是这个原因造成的
不过后来的解决办法是把过滤器和软接换了位置,问题解决\
好像规范不允许吧
回复
9楼
水泵吸入口径DN150,吸入端管道因设比原管径大2号的管径。
回复
10楼
水泵吸入口径小了
回复
11楼
既然过滤器和软接头换个位置就好了,说明吸入管径没问题,两个原因:一是过滤器有点堵;二是过滤器有效流道面积少,水阻大。
回复