单桩竖向极限承载力及其特征值间的对应关系
xmyz
xmyz Lv.2
2005年12月05日 23:50:54
只看楼主

本人第一次发贴,希望得到大家的鼓励……书是扫描制作的,质量有保证。如果大家顶贴的话,有更多好文章奉送……

本人第一次发贴,希望得到大家的鼓励……
书是扫描制作的,质量有保证。如果大家顶贴的话,有更多好文章奉送……
a15a386472dc2a88bf38.rar
578 KB
立即下载
免费打赏
zhangzhangzhihu
2006年07月23日 08:56:58
12楼
谢谢
回复
海阔天空0
2006年07月23日 12:33:16
13楼
好东西!!!
回复
wyigao0097
2006年07月24日 16:50:05
14楼
好东西!!!
回复
liujunwei0208
2006年11月09日 11:47:47
15楼
haodongxi
回复
lililian123
2007年05月19日 15:07:47
16楼
对这个概念比较模糊,现在明白多了
回复
shkr001
2007年06月07日 10:22:31
17楼
好好看看,正好不太懂
回复
wuguangyu
2007年06月15日 19:59:53
18楼
好东西
回复
goodboy817400
2007年07月09日 20:46:07
19楼
好好学习,天天向上
回复
老老李
2007年07月11日 08:55:27
20楼
谢谢楼主,提供这么好的东东,这可是在设计经常用的到的东东!
回复
love19991217
2007年07月12日 12:37:52
21楼
作用于桩顶的竖向荷载主要由桩侧和桩端土体承担,而地基土体为大变形材料,当桩顶荷载增加时,随着桩顶变形的相应增长,单桩承载力也逐渐增大,很难定出一个真正的“极限值”,此外,建筑物的使用也存在着功能上的要求,往往桩承载力尚未充分发挥,桩顶变形已经超出正常使用的限值。 因此,单桩承载力应该是不超过桩顶荷载-变形曲线线性变形阶段的比例界限荷载,也就是表示正常使用极限状态计算时采用的单桩承载力值,以发挥正常使用功能时所允许的抗力设计值。为了和国际标准《结构可靠性总原则》相应的术语“特征值”一致,故称为单桩竖向承载力特征值。设计值为《桩基础规范》采用,以概率理论为基础得极限状态设计方法,以分项系数表达式计算,考虑暸桩侧阻力、端阻力、承台土的抗力等各自所具有得变异性因素,因此将标准值除以分项系数作为设计值。但是由于使用上的要求,桩的承载力还没发挥完整,变形就已经超出范围,所以用设计值来代表基础的安全性并不科学。


单桩承载力特征值是表示正常使用极限状态下的单桩竖向承载力;而设计值是根据单桩在竖向荷载作用下达到破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载(即单桩竖向极限承载力)经分项系数处理后得到的承载力值。此外,特征值取标准组合,设计值用基本组合。这些都体现了极大的差别 。
回复