地下车库的消防设计
longlong9917
2005年12月05日 22:56:39
只看楼主

地下车库的消防设计中有个这样的问题:地下车库(全地下)的消火栓系统是否要求同时两根水柱到达起火点谢谢做答

地下车库的消防设计中有个这样的问题:地下车库(全地下)的消火栓系统是否要求同时两根水柱到达起火点
谢谢做答
猪仙
2005年12月06日 09:14:03
2楼
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhangminghua7512
2005年12月06日 09:26:04
3楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范

7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:

7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。

7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
malong_007
2005年12月06日 10:04:40
4楼
3楼的说的对。
回复
myclove
2008年02月02日 17:04:11
5楼
这个要看规范,根据规范看看你的车库属于几类?如果是Ⅳ类汽车库的话,就不用两个。
回复
gorgeousjeo
2008年03月18日 20:07:47
6楼
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
这个很难达到吧
我记得规范上说保护范围为25米的
回复