向各位高手请教,综合考虑各种因素,制冷剂-空气和冷冻水-空气换热哪个换热量大些?工程上是否有个估算值?
向各位高手请教,综合考虑各种因素,制冷剂-空气和冷冻水-空气换热哪个换热量大些?工程上是否有个估算值?
2楼
换热量一般都能做到,换热量的大小取决与换热设备本身,制冷剂,冷冻水,空气都只是换热媒介。如果同等的换热量,制冷剂-空气的换热设备体积会小些!
回复
3楼
是否相同的换热面积下,制冷剂-空气的换热量要大些?对于制冷剂-空气属于相变过程,而冷冻水-空气是温差传热。
回复
4楼
那具体要看两侧的设计工况,冷媒流量及空气流量。制冷剂-空气虽然属于相变过程,但冷媒的流量少,换热量不一定大!
回复
5楼
制冷剂-空气换热量大,因为制冷剂-空气是相变过程靠的是气化潜热,而冷冻水-空气显热换热,潜热比显热大好多的。
回复
6楼
制冷剂-空气属于相变过程,而冷冻水-空气是温差传热
回复