[宾馆照明]32LX跑到哪里去了呢
kerdexx
kerdexx Lv.10
2005年12月05日 10:52:20
来自于照明工程
只看楼主

大家可以把国家建筑照明标准2004-12翻至32面,对于客房中对应数值是这个--而照明功率密度是15和13,与下面的中餐厅相关数值进行比较,那么是不是整个客房的整体照度要大于200LX了呢?回至18面,将客房中详细描的几个区域的照度进行一下计算75+150+300+150=675LX然后我们取一下平均值675/4=168LX这之间相差32LX,跑哪里去了呢?

大家可以把国家建筑照明标准2004-12
翻至32面,对于客房中对应数值是这个--
而照明功率密度是15和13,与下面的中餐厅相关数值进行比较,那么是不是整个客房的整体照度要大于200LX了呢?

回至18面,将客房中详细描的几个区域的照度进行一下计算
75+150+300+150=675LX
然后我们取一下平均值675/4=168LX

这之间相差32LX,跑哪里去了呢?
免费打赏
fdlight
2005年12月05日 11:40:05
2楼
功率密度那个值只是计算用的,不是标准
回复
wuxianchuangyi
2005年12月05日 20:19:59
3楼
呵呵,不知道楼主是开玩笑呢还是玩脑筋急转弯

记得小时候做数学题,每做一步都清楚这个算式代表什么
我不知道你把照度标准都加起来再平均是什么含义?
不是同一种灯具不是同一场所甚至参考平面都不一样你怎么可以平均呢?
回复
fdlight
2005年12月05日 22:02:02
4楼
呵呵,权重问题~
原谅楼主,他是文科生,对设计很有感觉,对数学有点短路 :-)
回复

相关推荐