消防高位水箱的设置个数??
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年12月04日 22:30:22
只看楼主

高规和建规中规定了小区和厂区同一时间着火次数.如果是一次的话,那么在最高的建筑上设置高位水箱,其他建筑共用这一个.那么是否多设置几个更好呢?个数有没有具体要求?谢谢

高规和建规中规定了小区和厂区同一时间着火次数.
如果是一次的话,那么在最高的建筑上设置高位水箱,其他建筑共用这一个.
那么是否多设置几个更好呢?
个数有没有具体要求?
谢谢
xfd831
2005年12月05日 01:13:13
2楼
如果一个能够达到目的话,就可以了,我觉得还是建议设两个,上次我设了三个,被审图的说了,叫我只用一个就可以了,改的要S!
回复
碧水
2005年12月05日 09:35:47
3楼
为什么要改?设置3个没有原则性错误,审图中心应该是建议,你可以不采纳。
3个比1个更安全,就是不经济,要是甲方要你改的话,就没折了,呵呵
回复
lxh2116
2005年12月05日 10:51:55
4楼
最好还是两个或者两个以上
回复
80教育
2005年12月05日 11:05:16
5楼

回复
xfd831
2005年12月05日 14:10:20
6楼


不改不行呀,不改不签字怎么通过呀,没办法呀!
回复
malong_555
2005年12月05日 14:45:18
7楼
如果建筑物之间距离较远,是否设一个满足?
回复
happyzqh
2005年12月05日 16:05:24
8楼
新的高规:
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。所以一个是可以的。
回复
scpzhyyh
2005年12月05日 19:22:04
9楼
在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。一个是可以的。
回复
malong_555
2005年12月05日 20:17:19
10楼
谢谢大家!
回复

相关推荐

APP内打开