(求助)柱与桩的抗冲切问题
canghaileyuan
2010年08月18日 16:37:27
只看楼主

谁比较透彻的理解了关于基础规范 8.5.17~8.5.18,柱,桩的抗冲切计算,如何正确理解 冲垮比<0.2时取0.2,那是不是也包括≤0?因为现实工程中,会由于场地收到限制,柱中心与桩中心无法重叠时,会考虑承台抬柱的形式,此时柱的抗冲切与桩的抗冲切是如何计算?此时桩跟柱是有一部分重叠的,再夸张一点,有一半重叠,或者3/4重叠,都按0.2取?这样计算是不对的,如下图承台布置(人工挖孔桩,承载力特征值9200,柱底轴力设计值9000,因为场地受限,偏心,此时怎么计算承台冲切抗剪?)

谁比较透彻的理解了关于基础规范 8.5.17~8.5.18,柱,桩的抗冲切计算,如何正确理解 冲垮比<0.2时取0.2,那是不是也包括≤0?因为现实工程中,会由于场地收到限制,柱中心与桩中心无法重叠时,会考虑承台抬柱的形式,此时柱的抗冲切与桩的抗冲切是如何计算?
此时桩跟柱是有一部分重叠的,再夸张一点,有一半重叠,或者3/4重叠,都按0.2取?这样计算是不对的,如下图承台布置(人工挖孔桩,承载力特征值9200,柱底轴力设计值9000,因为场地受限,偏心,此时怎么计算承台冲切抗剪?)
在计算抗剪时同样剪跨比03的限制如何理解?
补充:柱子尺寸是800X800,桩直径是1200,承台高暂时是1200

[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2010-8-18 19:30 编辑 ]

CT.jpg

免费打赏
luckz
2010年08月26日 21:34:00
22楼
左桩不用算,右桩按桩基5.9.14条计算抗剪
回复
cloxq
2010年08月29日 09:11:05
23楼
把扩底加大,提高单桩承载力,做个单桩就啥子事都没有了