请问导线载流量同温度关系
sunyi2001
sunyi2001 Lv.2
2010年08月18日 14:33:12
只看楼主

10KV线路,根据终端负荷算得电流为600A,查表看LGJ240/30的导线,在温度70时载流量是655A,在温度90时载流量是662A,我不明白是以导线的正常温度25度选还是就按这个70度选或是90度选,70或90度是导线的正常工作温度吗,比如说线路电流为660A,那还可以选240的导线吗?

10KV线路,根据终端负荷算得电流为600A,查表看LGJ240/30的导线,在温度70时载流量是655A,在温度90时载流量是662A,
我不明白是以导线的正常温度25度选还是就按这个70度选或是90度选,70或90度是导线的正常工作温度吗,比如说线路电流为660A,那还可以选240的导线吗?
欢快的
2010年08月18日 15:30:07
2楼
电缆在不同温度,不同敷设方式下的载流量都不同,有一个修正系数的问题。
回复
hujin12426
2010年08月18日 15:30:53
3楼
这个是要把导线70度(90度)的载流量折算到你实际的温度才行,一般是打个八折.你这个240的导线有点勉强.
回复
sunyi2001
2010年08月19日 12:59:29
4楼
谢谢各位指点
回复
taurusleung
2010年08月19日 20:44:09
5楼
裸导体有温度校正系数,通常给出的是环境温度25°时的载流量,需要考虑实际环境温度的修正。
回复
weilmeng
2010年08月19日 22:34:29
6楼
回复