尖端放电
shmjun911
shmjun911 Lv.2
2005年12月04日 11:21:58
只看楼主

我公司成套柜中安装1140V DW15-630A断路器。在1140V电压下运行,电流小于150A时正常,在电流大于250A时。会发生母线对柜体短路。在断路器固定连接母排螺栓处有一U型安装板,U型向外,距螺栓头距离有30mm。有人解释为电流增大产生涡流造成尖端放电。请教各位高人指点!不胜感激!

我公司成套柜中安装1140V DW15-630A断路器。在1140V电压下运行,电流小于150A时正常,在电流大于250A时。会发生母线对柜体短路。在断路器固定连接母排螺栓处有一U型安装板,U型向外,距
螺栓头距离有30mm。有人解释为电流增大产生涡流造成尖端放电。请教各位高人指点!不胜感激!
zuoxaomin
2005年12月04日 20:21:25
2楼
没见过该现象,电压很高呢。
回复
s13683529017
2005年12月05日 11:11:58
3楼
您把使用环境说一下,再做结论把,这么说不科学.
回复
zuoxaomin
2005年12月05日 11:15:01
4楼
嘿嘿也许,电流发热引起的热膨胀刚好造成绝缘距离的减小,造成击穿,

压死骆驼的最后一根草。
回复
shmjun911
2005年12月05日 11:38:26
5楼
使用环境为一机械制造厂的试验站,没有什么污染,断路器负载为电动机
回复
s13683529017
2005年12月05日 13:31:44
6楼
湿度怎么样啊
回复
s13683529017
2005年12月05日 13:33:40
7楼
导体选择怎么样啊.导体表面有绝缘层吗
回复
shmjun911
2005年12月05日 15:01:36
8楼
湿度一般,导体表面没有绝缘层。有人认为是U型槽引起的磁场,导致短路。
回复